电机防爆等级如下:
1、0无防护电机无专门防护不作试验,但应符合2.1条。
2、1防护大于50MM固体的电机能防止大面积的人体偶然意外地触及或接近壳内带电或转动部件。能防止直径大于50MM的固体异物进入壳内。
3、2防护大于12MM固体的电机能防止直径大于12MM的固体异物进入壳内
4、3防护大于2.5MM固体的电机能防止直径大于2.5MM的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件。
5、4防护大于1MM固体的电机能防止直径或厚度大于1MM的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件。
6、5防尘电机承受任何方向的溅水应无有害影响
打下大虾的大侠
高粉答主

2020-10-24 · 学会数理化,走遍天下都不怕
打下大虾的大侠
采纳数:6186 获赞数:48116

向TA提问 私信TA
展开全部
划分标准
电机防爆等级
电机防爆等级由3部分构成
1)在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n)
2)气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分的。
3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃<T、T2-300<T≤ 450℃、 T3-200<T≤300℃、 T4-135<T≤200℃、 T5-100<T≤135 、 T6-85<T≤100℃.
防护等级:
0 无防护电机 无专门防护 不作试验,但应符合2.1条
1 防护大于50MM固体的电机能防止大面积的人体偶然意外地触及或接近壳内带电或转动部件。能防止直径大于50MM的固体异物进入壳内
2 防护大于12MM固体的电机 能防止直径大于12MM的固体异物进入壳内
3 防护大于2.5MM固体的电机 能防止直径大于2.5MM的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件
4 防护大于1MM固体的电机 能防止直径或厚度大于1MM的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件
5 防尘电机 承受任何方向的溅水应无有害影响
0 无防护电机 无专门防护
1 防滴电机 垂直滴水应无有害影响
2 15度滴电机 当电机从正常位置向任何方向倾斜至15度以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响
3 防淋水电机 与垂直线成60度角范围内的淋水应无有害影响
4 防溅水电机 承受任何方向的溅水应无有害影响
5 防喷水电机 承受任何方向的喷水应无有害影响
6 防海浪电机 承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电机的进水量应不达到有害的程度。
7 防浸水电机 当电机浸入规定压力的水中经规定时间后,电机的进水量应不达到有害的程度
8 潜水电机 电机在制造厂规定的条件下能长期潜水。电机一般为水密型,便对某些类型电机也可允许水进入,但不应达到有害的程度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
西安明远志成
2024-01-17 · 防爆伺服电机/高低温伺服电机等科普解析 西安明远志成自动控制...
西安明远志成
向TA提问
展开全部

防爆伺服电机之所以具有防爆等级,是因为它们通常被用于潜在存在爆炸性气体、蒸汽或粉尘的危险环境中。这些危险环境可能包括化工厂、石油和天然气开采、制药工厂、油田、食品加工等。在这些地方,由于存在可燃气体或蒸汽,一旦电气设备产生火花或高温,可能引发爆炸。

防爆等级的目的是确保电气设备在这样的环境中能够安全运行,而不会引起火花或高温导致爆炸。这些等级包含了一系列设计和性能标准,以确保设备在危险环境中的可靠性和安全性。

防爆电机的防爆等级涉及到防爆结构型式、防爆设备类别、气体组别、温度组别,根据不能的内容组别有不同的要求,常规一个完整防爆等级如下:

防爆设备类型

温度组别

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
教育导师司马晟宇

2020-10-24 · 丰富教学经验,专注于小学和初中数学教学。
教育导师司马晟宇
采纳数:18451 获赞数:44884

向TA提问 私信TA
展开全部
2020-10-24 · TA获得超过7529个赞
知道大有可为答主
回答量:7.5万
采纳率:36%
帮助的人:2413万
展开全部
电机防爆等级一般分ab两级,详细介绍一下。a 等级:
在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为 2.0 ;
一个故障时,安全系数为 1.5 ;
二个故障时,安全系数为 1.0 。
注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。
ib 等级:
在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为 2.0 ; 一个故障时,安全系数为 1.5 。
正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障 时安全系数为 1.0 。
防爆标准
1、IEC / CENELEC / EUrOPE及NORTH AMERICA / FM标准为经常选用,而CANADA / CSA标准几乎在中国不使用。
例: CENELEC: Eex de/Eex d ib IIC T2-T6
FM: NI/I/Z/ABCD DIP/II, III/1/EFG
XP/I/1/ABCD DIP/II, III/1/EFG
CSA: Class I, Div 2, ABCD
2、新的欧洲防爆标准ATEX100a将取代原CENELEC标准(截止2003年)
ATEX 100a: II IG Eex ia IIB T6
I II 1G Zone 0 1D, 2D,3D dustexplosion
Mining other 2G Zone 1
Industry industry 3G Zone 2
电机防爆等级
