80千瓦需要用多大的三相空开?
展开全部
80×1000÷380÷1.732=122(A),应该选用大于140安以上的三相开关。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
80kw 三相 380V 动力负荷 ,有160A空开
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2021-05-18
展开全部
设备负荷分配、运行工况等情况描述不详。
如果是电动机负荷,而且功率因数较低,建议选用框架电流不小于200A、额定电流不小于160A带热磁保护功能的的断路器。
如果是普通的单相负荷,在三相负荷尽可能平衡的前提下,断路器的额定电流可以用小一级,如果设备的Kx<0.8,用框架125A、额定125A的断路器即可。
如果是电动机负荷,而且功率因数较低,建议选用框架电流不小于200A、额定电流不小于160A带热磁保护功能的的断路器。
如果是普通的单相负荷,在三相负荷尽可能平衡的前提下,断路器的额定电流可以用小一级,如果设备的Kx<0.8,用框架125A、额定125A的断路器即可。