grg的施工方案及工艺要求
根据现场测量得出的轴线控制线,结合水平仪控制标高,对每块产品进行的粗定位、细定位、 定位三步骤,经复测无误后进行安装,安装的顺序宜以中轴线往两端进行,以将可能出现的误差消化在两边的收口部位。吊杆间距标准为90毫米,具体可现场根据产品进行微调,板材调整用C形夹,夹住两片板调整平整度,调整好后用螺丝固定锁紧。为确保吊顶大面积的平整度流畅度,安装人员必须根据设计图纸的要求进行定位放线,确定标高及精确性,注意GRG吊顶位置与内部管道之间关系,要错开安装位置,为了防止吊顶位置与各种管道设备的标高相重叠的问题出现,要事先进行现场复测避免这一矛盾的产生。产品要根据施工图进行现场安装,并在平面图内对应每一块产品的编号。弹线确定GRG吊顶的位置使吊顶钢架吊点精确,各吊杆受力均衡避免吊顶产生大面积不平整。同时为确保隔音的要求,在安装每一个交接点用3毫米厚橡胶垫片予以衬垫,增加缓冲,防止声音传导减小震动。 更专业的解答可联系上海嘉尧装饰工程有限公司,产品服务:上海嘉尧装饰工程有限公司多年以来致力于各种产品的研制和开发,现有G??R??G装饰板材、G??R??G吊顶,玻璃钢(FRP)雕塑,等异形装饰工程设计制作施工。产品畅销江南塞北,赢得了社会各界人士及专家的好评。谢谢!
4.2、施工顺序 图纸深化——放样——材料进场——板材安装——机电音响预留孔位——修补。
4.3、图纸深化 A. 设计师确认。 B. 施工图纸表明材料及图纸编号。
4.4、 放样 A. 水平面尺寸:先确认工地现场(业主及营建单位)提供之拄心线或墙心线等 基准线。 B. 核对施工设计图,绘制之相对轴线。 C. 图面标注至面板完成面间尺寸。 D. 钢卷尺拉引核对后,做点记号于平面,再以墨斗弹放墨线。 E. 用经纬仪确认无误时,投影在施作高度作为板面完成面之基准。 F. 高度尺寸:由业主及营建单位提供水平之基准线。 G. 用雷设仪扫出基准水平面。 H. 用钢卷尺往上拉引至每个标高、弹线,水平标高±2mm。 I. 施作时,依照图纸标高。
4.5、 材料进场 A. 工厂运输板材立放,钉木架,加保护层避免碰伤。 B. 车辆用箱型车,避免雨季。 C. 板材严重损坏,工厂直接加工,生产同一规格的产品。 D. 板材到达,监理验收,验收标准如下。 E. 板材至工地,用1吨吊车,吊到施工平台上,放至指定场所。 F. 板材立放,加保护层,避免潮湿及其它施工队破坏。
4.6、板材安装 A. 预焊铁件、油漆。 B. 40×40 L铁放置在施工平台钢架上,L角铁与板材用预埋件φ8连接。 C. 龙骨组立加橡胶垫片3mm,防止声音传导,减少震动。 D. 脚手架搭设以板材完成面下降1.7米——2米为准则,以便批土。 E. 施工时激光调整水平高度。 F. 板材安装,先安装固定吊杆,然后以预埋件连接固定。固定件间距<1200mm. G. 板材调整用C型夹,夹住两张板,调平整度。平整时,用φ8对敲螺丝固定 锁紧,确保平整度。 H. 调整弧度用靠模为准,保持弧顺。 I. 板材安装以中心线为中轴,往两侧辐射。 J. 板材安装完成,检查φ8对敲螺丝牢固。
4.7、施工中检验 A. 骨架符合平直,油漆处理; B. GRG吊装时检查平整度; C. 接缝处理按照规范; D. 闭合尺寸是否完成;
4.8、机电音响、开孔 A. 灯具依图纸施工,由专业厂家提供尺寸、位置,我司负责开孔。 B. 出风口回风口,由专业厂家提供尺寸、位置,我司负责开孔。 C. 效果音箱孔,由专业厂家提供尺寸、位置,我司负责开孔。 D. 喷淋,由专业厂家提供尺寸、位置,我司负责开孔。 E. 声学测试,由专业厂家负责,我司提供板材声学检测报告。
4.9、GRG板材标准: A. 表面平整±2mm,用2m直尺和契型塞尺检查; B. 接平直±2mm,拉5mm线检查; C. 接缝高低±1mm,用直尺和契型塞尺检查; D. 弧度平整±2mm; E. 立面骨架±3mm,用2m托线板检查;
4.10、脚手架施工方案 F. 脚手架甲方提供。 G. 脚手架高度位置附图。
4.11、室内环境污染控制方案 H. 现场设专人负责,及时清理,防止垃圾,粉尘的污染,做到随落随清,保持 环境整洁、舒适。 I. 废水、污液按制定要求排入下水道。 J. 工作中垃圾设专用垃圾箱,专人清运管理。 K. 能不在工地加工的半成品,尽量在工厂加工,以防止环境污染。