消火栓使用方法四步骤是什么?
消火栓使用方法:
1、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。
2、一人接好枪头和水带奔向起火点。
3、另一人接好水带和阀门口。
4、逆时针打开阀门水喷出即可。
注:电起火要确定切断电源。
扩展资料:
消火栓安装要点:
1、消火栓 与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。
2、当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。
3、干式消火栓系统的充水时间不应大于5min。
4、室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
5、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物一侧,高层建筑扑救面一侧室外消火栓的数量不宜小于2个。
6、从市政给水管网的入户管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
7、消防给水管网应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。
8、室外消火栓距消防水泵接合器的距离,不宜小于15m,也不宜大于40m。