室内暖气热水的供热温度应该随着天气的冷热变化进行变化,室外温度较低时供水温度应提高,但有时换热站或供暖锅炉出水温度未随着天气温度的降低而升高供水温度较低,致使室温达不到要求。
室内暖气系统的设计负荷是指裸露在室内的散热情况计算,如果室内装修严重或经窗帘等物品覆盖,影响其散热量,继而影响了室内温度。所以说,家庭装修,尽量将暖气片少包装。
室内暖气系统的设计负荷是指裸露在室内的散热情况计算,如果室内装修严重或经窗帘等物品覆盖,影响其散热量,继而影响了室内温度。所以说,家庭装修,尽量将暖气片少包装。
展开全部
一、家里暖气片出现不热怎么办?
1、如出现暖气片和管道都出现不热怎么样,如果出现这种情况,一般有两个原因,可能是楼道总阀门没有正常开启,需要联系物业或者热力公司查看,如他们查看发现开启,要么就要对楼道的主管进行检查,是否出现管道堵塞。如主管出现堵塞需要热力公司或者物业安排专业人员进行维修,以避造成更大损失。
2、如果只有散热器暖气片不热。造成这种情况的原因一般有四种情况:
2.1、散热器的阀门关闭
判断阀门关闭不热,采暖管热摸着暖气片没有温度,那就是阀门没有打开,选确定阀门的品类,阀门正常都是逆时针开,顺时针关,打开后会发现有水流声,慢慢的暖气片本体也会出现热力了。
2.2、散热器管道中存大量气体没有及时排气
如阀门开启了发现暖气片温度不均、或者是不是很热,每年供暖前期会试供暖,会出现不太热,如果正式供暖后还发下下不热,那就说明暖气片在试水后,里面存在大量气体,需要手动排气,排气一般可以自己解决。先关掉不热暖气片的进回水阀门,准备好一字螺丝刀,方便装水,抹布防止大量水喷出影响墙面美观,然后用一字螺丝刀逆时针螺丝拧排气阀,仔细听是否有气体排出的声音,出现没有气体只有水流出后,顺时针拧紧排气阀,然后打开进回水阀门,会阀门暖气片开始热了。如果后面还是会出现这个情况需要反复操作几次。
2.3、散热器使用长久出现堵塞。
由于暖气片长期使用,没有进行清理,管道里面会出现泥沙或者其他杂质,会造成暖气片堵塞,热水中的水垢不断附着在暖气片里面,会导致暖气片中有许多杂质。当长期它们堆积在一个起时,会堵塞,会导致水循环不畅。如出现堵,需要拆下来用高压水进行冲洗,然后再安装上,就可以了,如果高压冲洗后还是不热,那需要检查是否管道也出现了堵塞,如果管道没有影响,就需要更换新的暖气片了。
2.4、其他用户增加了循环泵影响
由于部分用户家暖气片出现了不热,用户在自家管路网上擅自安装循环泵,从而改变管网的局部系统循环,致使自家暖气片循环水量加剧,促使周围用户循环水量不足而不热。一栋楼上一户或者多户安装循环泵,会导致整个楼管道的循环系统紊乱,温度下降甚至影响整个小区的供暖效果,如果出现不热需要及时和热力公司沟通解决,不要非法加装导致整体受损。
如果排除以上情况,暖气片出现不热等问题可以根本上得到解决,如出现了其他问题需要找专业人员进行解决,不要盲目解决,会造成严重后果。
3、全屋采暖出现了其中一组或者二组不热怎么办
只有一些散热器不热。在这种情况下,没有必要紧张。如果一组散热器不热,可能是因为散热器阻力不均匀,导致出水量不同。此时,每个散热器的进水阀必须调整才能处理。由于散热器系统是相关的,也可能是由于楼层之间邻居散热器的问题。你可以咨询他们。如果每个人都有同样的问题,你可以找专业人士进行统一维护。
还有一种情况是,一半热,一半不热。这种想象的原因是管道中有大量多余的气体,只要按照前面的排气步骤操作,再放几次就可以恢复加热。
大多数暖气片问题都在这里,如果经过这些清查方法后仍无法修复,则需要联系专业维修人员进行维修。
1,首先需要做的是在暖气安装时寻找比较专业的安装人员,根据自己家的情况给出合理的暖气设计,包括暖气片组的数量,暖气管道的直径、走向等,暖气管道同暖气片组的连接,除了气暖外,其余的都需要管道连接暖气片组时上进下出,或者下进下出才能让暖气热水顺利的循环流动,只有热水循环流动起来暖气才能热。
2,家中的暖气片及管道都不热,出现这种情况可能是暖气的总阀门关了,总阀门一般在单元楼梯的检查井中,我们只要检查一下供、回水阀门,确认打开即可。
3,家中的暖气不热,可是管道有点温度。这种情况可能是家里为了防止暖气片锈蚀,在上年的供暖结束前把各组暖气的分组阀门给关闭了,这样可以防止暖气中进入空气而使暖气生锈腐烂,这时需要把各组暖气的分阀门打开。
4,暖气片一半热一半不热,暖气内有水响声,或者暖气片的温度没有别人家的高。这种情况是因为暖气片组里存在有空气,需打开气阀放气,直到有水流出即可。放气的方法,在暖气片的上部侧面,厕所暖气在顶部,有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门,逆时针旋转,将暖气中的空气放出来,暖气就能够变热了,需要根据情况多次进行放气,直到放尽为止。
5,家里的暖气片很热,可是屋里的温度却不高。这种情况可能是暖气的功率太小了,现在家中装修都把原先设计计算好的暖气片组给换了,可是新装的暖气施工人员素质良莠不齐,无法全面的考虑你家的具体情况,就可能把你家的暖气片组给安装少了,这时就需要请专业人士帮忙了,重新设计下暖气片组的数量。
6,家里的暖气温度不一样,有的很热有的不热。出现这种情况,主要是各个暖气内热水的流量不均匀或者内部阻力分配不均匀,需分别调节各个散热器的进水阀门,如果调试后还是不行,就可能是不热的暖气里有堵塞的情况,需要专业人士进行疏通维修。
7,家中所有的暖气靠近进户门的热,离进户门越远温度越底,关闭一组暖气,所有的暖气就都不热了,这种情况是因为暖气片组串联引起的,你想啊,如果进户管道的水温是75度,经过第一组暖气后就变成了65度,再进入第二组后温度可能就降低到45度,再到最后温度会更低,暖气片肯定就不热了。这种情况就尽快找暖气安装人员,找他解决,给你补偿修改管道。
②、找到暖气片的排气阀门,一般在暖气片的左上端或者右上端
③、准备好接水的盆,可以自己手拿着,也可以放在放气阀下方,也可以拿一个矿泉水瓶子中间戳个洞,套在放气阀上面。
④、使用匹配的螺丝刀轻轻拧松放气阀,听到有气体排出的声音后停止扭动
⑤、气体排一段时间后会有水流出,等水流稳定了关闭放气阀,如果放一次暖气热不起来,可以多放点水,慢慢暖气就会热起来了。
