大修后的发电机为什么要做空载和短路试验?
短路试验一般是新安装机组或者大修后的机组做的,原因是这些机组剩磁一般不够,自并励的话不足以升压,也就是升不起压的,所以先做短路试验来产生足够磁场,随后试验就有剩磁了,可以升压了。
启动前应检查燃油箱油量是否充足,各油管及接头处无漏油现象;冷却系统水量是否充足、清洁、无渗漏,风扇皮带松紧是否合适。
发电机的短路特性试验在电厂,用它可以判断转子及定子绕组有无匝间短路等有关部件故障。空载试验的目的发电机的空载特性试验,也是发电机的基本试验项目。
扩展资料:
发电机定子绕组的绝缘电阻受赃污、潮湿、温度等的影响很大,所以现行有关规程不作硬性规定,而只能与历次测量结果进行比较,来判断定子绕组的绝缘好坏。
由于绝缘电阻受温度的影响很大,温度每升高10℃,绝缘电阻将下降一半,因此为了便于比较,一般将不同温度下的绝缘电阻折算到75℃时的绝缘电阻。
吸收比就是绝缘电阻在60秒的阻值和15秒的阻值之比。发电机电子绕组绝缘受潮、油污的侵入,不仅会使绝缘下降,而且会使吸收比的特性的衰减时间缩短,即R60"/R15"的比值减小。由于吸收比对绝缘受潮的反应特别灵敏,所以一般以它作为判断绝缘是否干燥的主要指标之一。
对于大型发电机要求采用极化指数,即10min和1min的绝缘电阻之比。根据规程规定:发电机容量200MW及以上采用极化指数。
参考资料来源:百度百科-发电机实验
2024-10-28 广告
2023-12-12 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
空载试验的目的是检测发电机的电压、电流、功率因数等参数,以评估发电机的性能和质量。在试验中,发电机需要空载运行,通过调节负载来测试发电机的不同工况,从而检测发电机的磁通和定子电压,评估发电机的空载损耗和励磁电流等参数。这些参数可以用来确定发电机的额定电压和功率因数等性能指标。
短路试验的目的是检测发电机的短路电流和短路电压等参数,以检验发电机的结构和绕组设计是否合理,同时为发电机的过载能力和稳定性分析提供依据。在试验中,发电机的定子两端需要接短路环,通过流过短路环的电流来检测发电机的短路电流、电阻和相位差等参数。
因此,空载和短路试验是确保大修后的发电机正常运行所必需的测试。
- 官方电话
- 在线客服
-
官方服务
- 官方网站
- 电机设备