TN-S供电系统中,用电设备外壳已接PE线,是否还做重复接地?理由是什么?
1个回答
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
需要的,这是由于配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。
重复接地为在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。
对于接地点超过30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于4欧。N线必须用铜芯绝缘线,在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子均在箱柜内。大楼内的用电设备以及设备附近的金属构件,与PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
扩展资料:
TN-S系统的相关要求规定:
1、系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护接在专用的保护线PE上,安全可靠。
2、干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
3、在三相四线制供电中,三相负载不平衡或因低压电网零线过长导致阻抗过大时,零线将有零序电流通过。
参考资料来源: