螺杆式冷水机组常见故障及处理方法

 我来答
惠企百科
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

一、排气温度过高 

1.压缩比较大;

2.油温过高;

3.吸气严重过热,或旁通阀泄漏;

4.喷油量不足。

解决方法:

1.降低排压,减小负荷。

2.清洗油冷,降低水温或加大水量。

3.增加供液量,加强吸气保温,检查旁通管路。

4.检查油泵及供油管路。

5.拆检机器。

二、压缩机运转后自动停机 

1.自动保护设定值不合适;

2.控制电路存在故障;

3.电机过载。

解决方法:

1.检查并适当调整设定值。

2.检查电路,消除故障。

3.检查原因并消除。 

三、吸气压力过低

1.蒸发温度过低,换热温差大;

2.系统制冷剂不足;

3.供液阀开度小;回气管路阻力过大;

4.吸气截止阀开度小或故障;

5.吸气过滤器脏堵或冰堵。

解决方法:

1.检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。

2.检漏、充注制冷剂。

3.增加供液、检查管路。

4.开大吸气阀门或检查阀头。

5.清洗过滤网、清除水分。

扩展资料:

延长螺杆式冷水机使用寿命的方法:

1、根据螺杆式冷水机的使用时间,更换压缩机润滑油。润滑油对压缩机的主要功能就是润滑、冷却以及容量调节,建议在螺杆式冷水机每运行10000小时应检查一次润滑油的干净情况。

2、制定螺杆式冷水机的清洁保养的规章制度,对每次进行的保养工作进行记录。对机组进行清洁时,不仅仅是对外观的一个清洁,更主要的是每年度要对螺杆式冷水机的蒸发器、冷凝器、管道、过滤器、冷却水塔以及风机等都要做好清洁工作,以免水质中的杂质结垢影响冷水机正常运行。

3、在使用螺杆式冷水机时,操作人员应时刻注意机组的使用,要是螺杆式冷水机出现异常声音或是什么故障时,我们一定要先及时关机,防止机组受到二次损坏。并且根据螺杆式冷水机控制面板中的故障提示进行故障排除,在故障还没有排除之时,切记不可启动冷水机组。

4、螺杆式冷水机操作人员应该定期做好机组运行时的各项数据的记录,以方便以后的查询,在长时间使用后要对螺杆式冷水机各部件进行检查,确保能够正常工作。在螺杆式冷水机长时间不需要运行时,应该将机组内部及管道的水清理干净,避免损坏机组部件。

参考资料来源:百度百科—螺杆式冷水机组

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
埃思沃制冷机电
2024-11-14 广告
螺杆式冷水机组是制冷设备中的一种,其核心部件为螺杆式压缩机。该机组由蒸发器、冷凝器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成,通过压缩机的绝热压缩,使冷媒由低温低压状态转变为高温高压状态,再经过冷凝器冷却成液态,通过节流阀后变为气液混合... 点击进入详情页
本回答由埃思沃制冷机电提供
神舟制冷运维服务中心
2024-03-26 · 制冷系统设备维修的百科全书
神舟制冷运维服务中心
采纳数:493 获赞数:8

向TA提问 私信TA
展开全部

螺杆式冷水机组在运行过程中可能会遇到一些常见故障,下面列举了一些常见故障及其处理方法:

  • 高压故障:

  • 检查冷却水流量和温度,清理冷却塔和冷凝器。

  • 调整制冷剂的量,确保其在正常范围内。

  • 检查并补充冷却水,确保系统水流量正常。

  • 水温偏高,尤其是在高温季节,冷却塔风机故障、冷却塔阀门、冷却管道堵塞等都可能导致冷却水散热不良。

  • 制冷剂添加过多,导致吸排气压力偏高。

  • 系统缺少冷却水,导致水流量减少。

  • 冷凝器结垢或堵塞,导致散热不良。

  • 故障现象:压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。

  • 可能原因:

  • 处理方法:

  • 低压故障:

  • 补充制冷剂,确保其达到正常工作压力。

  • 在低温环境下运行时,采取关闭冷却塔、节流冷却水等措施提高冷却水温度。

  • 检查冷冻水系统,确保冷冻水量充足。

  • 制冷剂不足。

  • 冷却水水温太低。

  • 冷冻水过少。

  • 外界气温较低,冷却水温度很低时开机运行。

  • 故障现象:压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。

  • 可能原因:

  • 处理方法:

  • 低阀温故障:

  • 检查制冷剂的泄漏情况,及时修复并补充制冷剂。

  • 清理或更换膨胀阀,调整其开启度。

  • 检查并清理冷媒水系统和蒸发器,确保水流量正常。

  • 检查电气线路,排除电气故障。

  • 制冷剂少量泄漏。

  • 膨胀阀堵塞或开启度不当。

  • 冷媒水流量不足或蒸发器堵塞。

  • 电气故障引起的误报。

  • 故障现象:膨胀阀出口温度异常,影响换热效率。

  • 可能原因:

  • 处理方法:

  • 压缩机过热故障:

  • 检查压缩机的运行状况,清理或更换过滤器。

  • 检查电路连接,确保电源电压稳定。

  • 必要时更换压缩机或电机绕组。

  • 故障现象:压缩机马达绕组内嵌的热敏电阻阻值异常。

  • 可能原因:压缩机过载、电机绕组短路、电源电压不稳定等。

  • 处理方法:

  • 通信故障:

  • 检查通信线路,确保其连接良好,无断路或接触不良现象。

  • 清理接口,防止受潮氧化。

  • 更换故障的电子板或接口板。

  • 故障现象:电脑控制器与各个模块之间的通信异常。

  • 可能原因:通信线路接触不良、断路,接口受潮氧化,单元电子板或总接口板故障等。

  • 处理方法:

  • 在处理这些故障时,务必注意操作规范和安全,避免对机组造成进一步的损坏。同时,定期对机组进行维护和保养,可以大大减少故障的发生。对于复杂或难以解决的故障,建议联系专业的售后服务人员进行维修。