螺杆式冷水机组常见故障及处理方法
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
一、排气温度过高
1.压缩比较大;
2.油温过高;
3.吸气严重过热,或旁通阀泄漏;
4.喷油量不足。
解决方法:
1.降低排压,减小负荷。
2.清洗油冷,降低水温或加大水量。
3.增加供液量,加强吸气保温,检查旁通管路。
4.检查油泵及供油管路。
5.拆检机器。
二、压缩机运转后自动停机
1.自动保护设定值不合适;
2.控制电路存在故障;
3.电机过载。
解决方法:
1.检查并适当调整设定值。
2.检查电路,消除故障。
3.检查原因并消除。
三、吸气压力过低
1.蒸发温度过低,换热温差大;
2.系统制冷剂不足;
3.供液阀开度小;回气管路阻力过大;
4.吸气截止阀开度小或故障;
5.吸气过滤器脏堵或冰堵。
解决方法:
1.检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。
2.检漏、充注制冷剂。
3.增加供液、检查管路。
4.开大吸气阀门或检查阀头。
5.清洗过滤网、清除水分。
扩展资料:
延长螺杆式冷水机使用寿命的方法:
1、根据螺杆式冷水机的使用时间,更换压缩机润滑油。润滑油对压缩机的主要功能就是润滑、冷却以及容量调节,建议在螺杆式冷水机每运行10000小时应检查一次润滑油的干净情况。
2、制定螺杆式冷水机的清洁保养的规章制度,对每次进行的保养工作进行记录。对机组进行清洁时,不仅仅是对外观的一个清洁,更主要的是每年度要对螺杆式冷水机的蒸发器、冷凝器、管道、过滤器、冷却水塔以及风机等都要做好清洁工作,以免水质中的杂质结垢影响冷水机正常运行。
3、在使用螺杆式冷水机时,操作人员应时刻注意机组的使用,要是螺杆式冷水机出现异常声音或是什么故障时,我们一定要先及时关机,防止机组受到二次损坏。并且根据螺杆式冷水机控制面板中的故障提示进行故障排除,在故障还没有排除之时,切记不可启动冷水机组。
4、螺杆式冷水机操作人员应该定期做好机组运行时的各项数据的记录,以方便以后的查询,在长时间使用后要对螺杆式冷水机各部件进行检查,确保能够正常工作。在螺杆式冷水机长时间不需要运行时,应该将机组内部及管道的水清理干净,避免损坏机组部件。
参考资料来源:
2024-11-14 广告
螺杆式冷水机组在运行过程中可能会遇到一些常见故障,下面列举了一些常见故障及其处理方法:
高压故障:
检查冷却水流量和温度,清理冷却塔和冷凝器。
调整制冷剂的量,确保其在正常范围内。
检查并补充冷却水,确保系统水流量正常。
水温偏高,尤其是在高温季节,冷却塔风机故障、冷却塔阀门、冷却管道堵塞等都可能导致冷却水散热不良。
制冷剂添加过多,导致吸排气压力偏高。
系统缺少冷却水,导致水流量减少。
冷凝器结垢或堵塞,导致散热不良。
故障现象:压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。
可能原因:
处理方法:
低压故障:
补充制冷剂,确保其达到正常工作压力。
在低温环境下运行时,采取关闭冷却塔、节流冷却水等措施提高冷却水温度。
检查冷冻水系统,确保冷冻水量充足。
制冷剂不足。
冷却水水温太低。
冷冻水过少。
外界气温较低,冷却水温度很低时开机运行。
故障现象:压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。
可能原因:
处理方法:
低阀温故障:
检查制冷剂的泄漏情况,及时修复并补充制冷剂。
清理或更换膨胀阀,调整其开启度。
检查并清理冷媒水系统和蒸发器,确保水流量正常。
检查电气线路,排除电气故障。
制冷剂少量泄漏。
膨胀阀堵塞或开启度不当。
冷媒水流量不足或蒸发器堵塞。
电气故障引起的误报。
故障现象:膨胀阀出口温度异常,影响换热效率。
可能原因:
处理方法:
压缩机过热故障:
检查压缩机的运行状况,清理或更换过滤器。
检查电路连接,确保电源电压稳定。
必要时更换压缩机或电机绕组。
故障现象:压缩机马达绕组内嵌的热敏电阻阻值异常。
可能原因:压缩机过载、电机绕组短路、电源电压不稳定等。
处理方法:
通信故障:
检查通信线路,确保其连接良好,无断路或接触不良现象。
清理接口,防止受潮氧化。
更换故障的电子板或接口板。
故障现象:电脑控制器与各个模块之间的通信异常。
可能原因:通信线路接触不良、断路,接口受潮氧化,单元电子板或总接口板故障等。
处理方法:
在处理这些故障时,务必注意操作规范和安全,避免对机组造成进一步的损坏。同时,定期对机组进行维护和保养,可以大大减少故障的发生。对于复杂或难以解决的故障,建议联系专业的售后服务人员进行维修。