安川变频器V1000报警cof电流偏置是什么问题
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
原因:在电流偏置的自动调整中,调整值超出容许范围(使用PM电机,需要在自由运行中起动的场合)
对策:将b3-01(起动时速度搜索选择)设定为1(有效)。
请从外部端子使用外部搜索指令1或2(H1-口口=61或62)进行速度搜索。
注:
PM电机控制时,外部搜索指令1和外部搜索指令2的动作相同。
扩展资料:
变频器配线的注意事项:
(1)接线前,确保已完全切断电源10分钟以上,否则有触电危险。
(2)严禁将电源线与变频器的输出端U、V、W连接。
(3)变频器本身机内存在漏电流,为保证安全,变频器和电机必须安全接地,接地线一般用线径为3.5m_以上铜线,接地电阻小于10Ω。
(4)变频器出厂前已通过耐压试验,用户不可再对变频器进行耐压试验。
(5)变频器与电机之间不可加装电磁接触器和吸收电容或其他阻容吸收装置。