西门子6SE70变频器报F082故障怎么处理
西门子6SE70变频器报F082故障具体有两种故障原因以及处理方法:
常发性F082故障:
1、检查I/O板。必须完全插入就位。
2、拆开电动机电缆,将可以确定是哪种情况。
如果在使所有外部电路连接(与电源)断开时经常发生该故障,则几乎可以肯定是装置损坏,应当进行修理。
间发性F082故障:
这种故障应当被认为是“过电流”。下列情况可能发生间发性F0022故障:
1、负载突然改变或者机械堵塞。
2、 斜坡时间非常短。
3、 对无传感器矢量控制的最优化起副作用。
4、 所安装的制动电阻器不正确、电阻值太低。
处置办法:
检查电缆和电机有无接地故障,通常为绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地。
检查方法:
1、观察法。
通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。
2、万用表检查法。
用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。
3、兆欧表法。
根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值。
扩展资料:
变频器通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。