20KVA变压器可以过16KW的电流。

这个这个标准七个,苹果两个操作系统,在这个。变压器的安全负载功率为其视在功率的80%左右即20*80%=16KW。

20KVA的变压器,假设它是三相的电力变压器,它的容量,即视在功率S=√3UI10^-3=20kVA,它所能供出的有功功率P=√3UIcosφ10^-3(单位为kW)<20kW,∵负载的功率因数cosφ一般是<1.0的(带有电动机等电感性的负载)。

可见,该变压器工作在额定的情况下,就是其在额定电压之下供出额定电流,所能供出的有功功率P<20kW,功率因数越小,供出的有功功率也越小。只有在负载为纯电阻性的,或者进行了对无功功率的良好补偿(比如投入静电电容器),才能够供出20kW的有功功率。 

变压器一般还供出无功功率Q=√3UIsinφ10^-3(单位为kVar,千乏),可以理解为电流I分解为两个分量,有功分量Icosφ和无功分量Isinφ,就是不是电流的全部,而是电流的一部分转换为有用功了,导致输出的有用功率下降了。

扩展资料:

20KVA变压器通电就跳闸的可能原因: 

1、空气开关容量过小,变压器空载电流过大引起跳闸。

2、电压等级不和,通电电压高于额定电压过多,空载电流过大引起跳闸。

3、变压器有匝间短路引起跳闸。 

4、使用的摇表有问题或方法不正确。 

建议: 

1、从变压器高压侧输入低压电压,看变压器一次侧空载电流是否正常平衡,二次侧电压是否正常平衡。如果不正常,说明变压器绕组已经有损伤,根据电流电压变化情况确定故障相。 

2、给变压器作预防性试验,进一步确定变压器各方面性能。

参考资料来源:百度百科-变压器