为什么停电时先拉线路侧刀闸,送电时先合母线侧刀闸?

 我来答
惠企百科
2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。

隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。

扩展资料

隔离开关都配有手力操动机构,一般采用CS6-1型。操作时要先拔出定位销,分合闸动作要果断,迅速,终了时注意不可用力过猛,操作完毕一定要用定位销销住,并目测其动触头位置是否符合要求。

用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中相;分闸时,顺序与此相反。不管合闸还是分闸的操作,都应在不带负荷或负荷在隔离开关允许的操作范围之内时才能进行。为此,操作隔离开关之前,必须先检查与之串联的断路器,应确实处于断开位置。

如隔离开关带的负荷是规定容量范围内的变压器,则必须先停掉变压器的全部低压负荷,令其空载之后再拉开该隔离开关;送电时,先检查变压器低压侧主开关确在断开位置,方可合隔离开关。

参考资料来源:百度百科-高压隔离开关

参考资料来源:百度百科-隔离开关

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
我晕喔,你讲的是正确的,应该这样操作。 1,停电的原因有多种,比如闪电击中高压线,比如过载跳闸,比如零线中断等,如果不及时断开和设的电源,可能带给设备和人员灾难性的破坏,特别是零线中断,如果接地或设备绝缘不好,可直接导致众多灾难。 交流电会... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供