6.灌注水下混凝土
  (1)安装导管:
  ①在清孔的同时,即进行灌注混凝土的准备工作,并且要求在清孔完毕之前准备就绪。清孔完毕,撤除清孔设备,吊出清孔器,随即吊装混凝土导管。混凝土导管必须事前试拼,并分成几段,依次摆好,以便吊装。对导管的要求:必须顺直,不要有弯曲不平,以免阻碍隔水球下落;导管连结法兰盘的螺栓要拧紧,不要漏水漏浆。
  ②混凝土导管利用三脚吊架起吊安放。
  ③导管应安放在桩孔的中心,加以固定。下端出口距离孔底30~40厘米,不能太大。这里采用的导管直径是30厘米的,混凝土的隔水球尺寸也较大,所以导管出口距离孔底较大,因此最初流出的混凝土发生较重的水洗。导管直径以20或25厘米为宜,隔水球的尺寸也要减小,这样导管口距离孔底可控制在30~35厘米以内,混凝土水洗现象当可减轻。导管顶端高出地面或水面3~4米,隔水球悬吊在水面以下。
  (2)灌注混凝土:
  ①混凝土流动性不宜太大,其坍落度一般控制在18~20厘米左右。
  ②在剪球之前必须储备足够的混凝土,计算须使混凝土埋没导管五、六十厘米深。剪球之后,混凝土须不断下入漏斗,毋使导管内混凝土发生中断。
  ③控制导管埋置在混凝土内的深度,一般当导管下部埋入混凝土2~2.5米时,就要提管,提管必须谨慎,防止提出混凝土以外,务使导管下端仍埋没在混凝土内100厘米左右,以免翻浆出事故。如果埋设太深,提管将发生困难。
  ④混凝土打完即将护桶撤掉。