我这有一个项目,变压器是250kva,现在功率因数没有达标(它的功率因数是多少我现在也不知道),请问是根据哪种情况使之达标呢?
1。按照变压器容量的40%进行补偿,那就是要补100kvar
2。从客户那里得到功率因数,再计算出无功功率是多少,再给它配置方案进行补 偿。假如cosφ是0.6,那么得到无功功率就是200kvar,那么就得补200kvar了么?
请问陈坚道老师,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW需电容补偿量为0.691千乏?是怎么得到的? 展开
如果你不知道现在的功率因数,那么很简单,你可以根据你的负载情况来确定。如果你的负载为照明类的负载,那么功率因数一般会在0.8~0.9之间,目标功率因数0.95。你所需要的补偿量大概在90kVAR就够了。如果你的负载时电机类负载的话那么功率因数要低一些大概在0.7左右,目标功率因数为0.95补偿量大概在125kVAR左右。如果这些你都不确定那么可以根据一般的补偿方式,取变压器容量的15%~60%。一般就取30%就够了。也就是75kVAR。
展开全部
根据你的情况大致分析.一般250KVA的变压器补100KVAR肯定够.
等其他问题.因为不知道你那边的负荷是什么样,也就是说有功是怎么样的所以也没法给出具体的方案.
等说从0.7~0.95需要多少容量进行不补偿不可能给出具体的补偿容量.只能给你一个系数.就是0.691.用他才乘以你实际的有功功率得到的就是你要的补偿容量了.这系数是通过三角函数算的具体公式Qc=P(tan(cos^(-1)Φ1) -tan(cos^(-1)Φ2 ))
Qc:补偿容量 P:系统有功功率 Φ1:功率因数改善前的功率因数 Φ2:功率因数改善后的功率因数
就是对两个功率因数取反,然后酸出两个相角.再去tan.再一减就是前面说的系数.再乘以有功.
1》负载的平均功率因数一般在0.7附近,变压器效率约为0.8,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW需电容补偿量为0.691千乏,总电容量:250*0.8*0.691=138千乏。
2》月平均功率数与变压器负载率有关。若月用电量过小,尽管视在功率因数≥0.95也不能弥补变压器的无功变损的。
2》月平均功率数与变压器负载率有关。若月用电量过小,尽管视在功率因数≥0.95也不能弥补变压器的无功变损的。
参考资料: 《简明实用电工手册》
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?