关于室内无车道且无人员停留的机械式汽车库设置的说法,错误的是( )。

A.汽车库内自动喷水灭火系统应选用快速响应喷头B.楼梯间及停车区的检修通道上应设置室内消火栓C.汽车库内采用无门、窗、洞口的防火墙分隔的区域,停车数量不应大于300辆D.... A.汽车库内自动喷水灭火系统应选用快速响应喷头
B.楼梯间及停车区的检修通道上应设置室内消火栓
C.汽车库内采用无门、窗、洞口的防火墙分隔的区域,停车数量不应大于300辆
D.汽车库内应设置火灾自动报警系统
展开
考试资料网
2023-04-12 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.1.3 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,应符合下列规定:1.当停车数量超过100 辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于100 辆的区域,但当采用防火隔墙和耐火极限不低于1.00h 的不燃性楼板分隔成多个停车单元,且停车单元内的停车数量不大于3 辆时,应分隔为停车数量不大于300 辆的区域;2.汽车库内应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应选用快速响应喷头;3.楼梯间及停车区的检修通道上应设置室内消火栓;4.汽车库内应设置排烟设施,排烟口应设置在运输车辆的通道顶部。