发电厂、变电所中,高压配电装置的设计应满足安全净距的要求,下面哪几条是符合规定的?( )

A.屋外电气设备外绝缘体最低部位距地小于2.5m时,应装设固定遮栏B.屋内电气设备外绝缘体最低部位距地小于2.3m时,应装设固定遮栏C.配电装置中相邻带电部分之间的额定电... A.屋外电气设备外绝缘体最低部位距地小于2.5m时,应装设固定遮栏
B.屋内电气设备外绝缘体最低部位距地小于2.3m时,应装设固定遮栏
C.配电装置中相邻带电部分之间的额定电压不同时,应按较高的额定电压确定其安全净距
D.屋外配电装置带电部分的上面或下面,在满足B1值时,照明、通信线路可架空跨越或穿过
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C
AB两项,《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第5.1.5条规定,屋外配电装置的电气设备外绝缘体最底部位距地小于2500mm时,应装设固定遮拦;屋外配电装置的电气设备外绝缘体最底部位距地小于2300mm时,应装设固定遮拦。
C项,《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第5.1.6条规定,配电装置中相邻带电部分的额定电压不同时,应按较高的额定电压确定其最小安全净距。
D项,《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第5.1.7条规定,屋外配电装置带电部分的上面或下面不应有照明、通信和信号线路架空跨越或穿过。