当发电厂内发生三相短路故障时,若高压断路器实际开断时间越短,则( )。

A.开断电流中的非周期分量绝对值越低B.对电力系统的冲击就越严重C.短路电流的热效应就越弱D.被保护设备的短路冲击耐受水平可以越低... A.开断电流中的非周期分量绝对值越低
B.对电力系统的冲击就越严重
C.短路电流的热效应就越弱
D.被保护设备的短路冲击耐受水平可以越低
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
C项,根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P147式(4-48)可知,高压断路器实际开断时间越短,短路电流的热效应就越弱。
A项,根据《电力工程电气设计手余行册》(电气一次部分)P139式(4-28)及三相短路电流非周期分量性质可知,短路电流非周期分量的的绝对值只和发生故障的时刻有关,和开断时间握哪无关。
BD两项,根据《电力工程电气设计手段毁码册》(电气一次部分)P140式(4-32)可知,短路时间短,对系统的冲击更弱,也可知被保护设备的短路冲击耐受水平可以越高。
上海徐吉电气有限公司_
2023-08-25 广告
好的,以下是关于户内全封闭全工况干式电流互感器的200字左右的介绍:户内全封闭全工况干式电流互感器是一种高性能、安全可靠的电气元件,适用于各种户内应用。其全封闭式设计可有效防止外界因素对设备运行的影响,保证长期稳定运行。该互感器具有全工况性... 点击进入详情页
本回答由上海徐吉电气有限公司_提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询