在短路电流使用计算中,采用的假设条件以下哪几项是正确的?( )

A.考虑短路发生在短路电流最大值的瞬间B.所有计算均忽略元件电阻C.所有计算均不考虑磁路的饱和D.不考虑自动调整励磁装置的作用... A.考虑短路发生在短路电流最大值的瞬间
B.所有计算均忽略元件电阻
C.所有计算均不考虑磁路的饱和
D.不考虑自动调整励磁装置的作用
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C
根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P119“电力系统短路电流计算条件的基本假定”内容,短路电流使用计算中,采用以下假设条件和原则:①正常工作时,三相系统对称运行;②所有电源的电动势相位角相同;③系统中的同步和异步电机均为理想电机,不考虑电机磁饱和、磁滞、涡流及导体集肤效应等影响;转子结构完全对称;定子三相绕组空间位置相差120°电气角度;④电力系统中各元件的磁路不饱和;⑤电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上,50%符合接在系统侧;⑥同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁);⑦短路发生在短路电流为最大值的瞬间;⑧不考虑短路点的电弧阻抗和变压期的励磁电流;⑨除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计;⑩元件的参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围; 输电线路的电容略去不计; 用概率统计法制定短路电流运算曲线。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
非接触式电压测量是一种利用电容耦合原理,通过测量空中两点电压的大小来推导出空中电场的情况的方法。该方法不需要与物体表面直接电气接触,利用位移电流即可完成电压的有效测量。具体来说,非接触式电压测量系统包括信号源、前置放大电路、运放、反馈电路和... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式