在短路电流使用计算中,采用的假设条件以下哪几项是正确的?( )
A.考虑短路发生在短路电流最大值的瞬间B.所有计算均忽略元件电阻C.所有计算均不考虑磁路的饱和D.不考虑自动调整励磁装置的作用...
A.考虑短路发生在短路电流最大值的瞬间
B.所有计算均忽略元件电阻
C.所有计算均不考虑磁路的饱和
D.不考虑自动调整励磁装置的作用 展开
B.所有计算均忽略元件电阻
C.所有计算均不考虑磁路的饱和
D.不考虑自动调整励磁装置的作用 展开
展开全部
【答案】:A、C
根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P119“电力系统短路电流计算条件的基本假定”内容,短路电流使用计算中,采用以下假设条件和原则:①正常工作时,三相系统对称运行;②所有电源的电动势相位角相同;③系统中的同步和异步电机均为理想电机,不考虑电机磁饱和、磁滞、涡流及导体集肤效应等影响;转子结构完全对称;定子三相绕组空间位置相差120°电气角度;④电力系统中各元件的磁路不饱和;⑤电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上,50%符合接在系统侧;⑥同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁);⑦短路发生在短路电流为最大值的瞬间;⑧不考虑短路点的电弧阻抗和变压期的励磁电流;⑨除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计;⑩元件的参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围; 输电线路的电容略去不计; 用概率统计法制定短路电流运算曲线。
根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P119“电力系统短路电流计算条件的基本假定”内容,短路电流使用计算中,采用以下假设条件和原则:①正常工作时,三相系统对称运行;②所有电源的电动势相位角相同;③系统中的同步和异步电机均为理想电机,不考虑电机磁饱和、磁滞、涡流及导体集肤效应等影响;转子结构完全对称;定子三相绕组空间位置相差120°电气角度;④电力系统中各元件的磁路不饱和;⑤电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上,50%符合接在系统侧;⑥同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁);⑦短路发生在短路电流为最大值的瞬间;⑧不考虑短路点的电弧阻抗和变压期的励磁电流;⑨除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计;⑩元件的参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围; 输电线路的电容略去不计; 用概率统计法制定短路电流运算曲线。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
2023-07-25 广告
短路计算的条件主要包括以下几点:1. 假设系统有无限大的容量,即系统容量无限大。2. 用户处短路后,系统母线电压能维持不变,即计算阻抗比系统阻抗要大得多。3. 在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻...
点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供