变压器保护回路中,将下列哪项故障设置成预告信号是不正确的?( )
1个回答
展开全部
【答案】:D
根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第4.0.1条规定,电压为(3~110)kV,容量为63MVA及以下的电力变压器,对下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:①绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地短路;②绕组的匝间短路;③外部相间短路引起的过电流;④中性点直接接地或经小电阻接地的电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;⑤过负荷;⑥油面降低;⑦变压器油温过高、绕组温度过高、油箱压力过高、产生瓦斯或冷却系统故障。
根据第4.0.2条规定,容量为0.4MVA及以上的车间内油浸式变压器、容量为0.8MVA及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护,当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。瓦斯保护应采取防止因震动、瓦斯继电器的引线故障等引起瓦斯保护误动作的措施。当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,保护动作后应作用于信号并发出远跳命令,同时应断开线路对侧断路器。
