下列关于变压器平面布置说法中,错误是()。

A.与民用建筑贴邻建造油浸变压器室耐火等级不应低于二级B.设置在建筑内变压器室,不应设置在除首层和地下一层外其他楼层C.设置在建筑内变压器室,与其他部位之间分隔防火隔墙耐... A.与民用建筑贴邻建造油浸变压器室耐火等级不应低于二级
B.设置在建筑内变压器室,不应设置在除首层和地下一层外其他楼层
C.设置在建筑内变压器室,与其他部位之间分隔防火隔墙耐火极限不应低于3.00h
D.变压器室之间应设置耐火极限不低于2.00h防火隔墙
展开
考试资料网
2023-05-21 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h不燃性隔墙和耐火极限不低于1.50h不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门、窗时,应设置甲级防火门、窗。