测量电流互感器极性的目的,除了以下哪项( )
A.确保功率元件和阻抗元件,以及差动保护的正确性B.防止电流互感器二次侧开路C.防止因互感器极性错误而导致测量错误D.防止因互感器极性错误而导致计量错误...
A.确保功率元件和阻抗元件,以及差动保护的正确性
B.防止电流互感器二次侧开路
C.防止因互感器极性错误而导致测量错误
D.防止因互感器极性错误而导致计量错误 展开
B.防止电流互感器二次侧开路
C.防止因互感器极性错误而导致测量错误
D.防止因互感器极性错误而导致计量错误 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
测量电流互感器极性的目的是为了确保功率元件和阻抗元件以及差动保护的正确性。1.电流互感器的极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使次电流自 L1 端流向 L2 端时,二次电流自 K1 端流出经外部回路到 K2。L1 和 K1,L2 和 K2分别为同名端。反之,则为加极性。2、检查极性的目的是为了防止因互感器极性错误而导致测量和计量错误(如本来是送有功计量为受有功等)和继电保护不正确动作(比如差动保护极性接反会造成负荷电流不保护动作跳闸,而故障时却不动作。方向保护不正确动作等)。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询