如何进行变压器局部放电试验?合格标准是什么?
推荐于2017-10-01 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间非贯穿性放电。220kV及以上变压器大修或更换绕组后,应进行局部放电测量。
进行局部放电测量时对试品施加线端电压为U2(1.3 Um/ 或1.5 Um/ ),持续5min,再升高至U1( Um/ )保持5s,然后立即下降电压至U2,持续30min。在电压为U2的第二阶段30min内,应连续进行观察,每隔5min记录一次放电量,如果局部放电观察过程中试验电压不突然下降,并在30min加电压的最后29min内,所有端子上的放电量水平低于规定限值,并且未表现出明显地向这个限值稳定增加的倾向,则试验合格。
如在一段时间内放电量超过限值,之后又低于这个限值,则试验应继续进行,直到在30min内的放电量在规定值以内。
按国标的规定,变压器的局部放电量q值为:
当U2为1.3 Um/ 时,放电量一般不大于300pC
当U2为1.5 Um/ 时,放电量一般不大于500pC
上海津盛电器设备制造有限公司
2020-06-08 广告
2020-06-08 广告
随着电力系统电压等级的不断提高,电力变压器的电压等级和单台容量也在不断地提高。为了考核电力变压器承受工频、雷电和操作过电压的能力,国家标准规定了短时工频耐压试验、雷电冲击试验和操作冲击试验等绝缘试验项目。但是,由于这些绝缘试验与变压器长期工...
点击进入详情页
本回答由上海津盛电器设备制造有限公司提供
展开全部
220kV及以上变压器大修或更换绕组后,应进行局部放电测量。
进行局部放电测量时对试品施加线端电压为U2(
1.3 Um/或
1.5 Um/),
持续5min
,再升高至U1(Um/)保持5s
,然后立即下降电压至U2,持续30min
。在电压为U2的第二阶段30min内,应连续进行观察,每隔5min记录一次放电量,如果局部放电观察过程中试验电压不突然下降,并在30min加电压的最后29min内,所有端子上的放电量水平低于规定限值,并且未表现出明显地向这个限值稳定增加的倾向,则试验合格。如在一段时间内放电量超过限
值,之后又低于这个限值,则试验应继续进行,直到在30min内的放电量在规定值以内。
按国标的规定,变压器的局部放电量q值为:当U2为
2015-12-07 · 知道合伙人生活技巧行家
xiaohan1038
知道合伙人生活技巧行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:13786
获赞数:217849
自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业,希望共同探讨
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
一、局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间非贯穿性放电。220kV及以上变压器大修或更换绕组后,应进行局部放电测量。
二、放电方法:
1、进行局部放电测量时对试品施加线端电压为U2(1.3 Um/ 或1.5 Um/ ),持续5min,再升高至U1( Um/ )保持5s,然后立即下降电压至U2,持续30min。
2、在电压为U2的第二阶段30min内,应连续进行观察,每隔5min记录一次放电量,如果局部放电观察过程中试验电压不突然下降,并在30min加电压的最后29min内,所有端子上的放电量水平低于规定限值,并且未表现出明显地向这个限值稳定增加的倾向,则试验合格。四、如在一段时间内放电量超过限值,之后又低于这个限值,则试验应继续进行,直到在30min内的放电量在规定值以内。
五、按国标的规定,变压器的局部放电量q值合格标准为:
1、当U2为1.3 Um/ 时,放电量一般不大于300pC。
2、当U2为1.5 Um/ 时,放电量一般不大于500pC。
二、放电方法:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询