
安川H1000变频器过载oL2故障
已经让电机空载转动了。。皮带都卸下来了~!点了LO后让电机转动。。结果还是oL2变频器过载~!到底咋回事?所有数据都是对的~!...
已经让电机空载转动了。。 皮带都卸下来了~! 点了LO后 让电机转动。。 结果还是oL2变频器过载~! 到底咋回事?所有数据都是对的~!
展开
4个回答
展开全部
变频器过载故障有以下两种情况:
1、负载有问题,就是电机出问题了,比方说轴承缺油、轴承损坏、绕组烧毁等等,还有一种情况,就是电机功率选小了,拖动负载较为困难。
2、就是变频器的问题,比方说变频器输出缺相,或者是接线出现问题,导致电机缺相。
3、就是变频器的误报警,比方说,变频器遭遇了电磁干扰,导致其误报警,此时,需要对变频器采取谐波抑制措施,比方说变频器专用滤波器、变频器专用电抗器、滤波磁环、隔离变压器、接地等。
4、变频器本身就有故障了,建议找专业的维修工程师来检测。
注意事项:
1、安装环境温度、湿度适宜,无腐蚀性气体。
2、使用时避免振动和冲击。
3、保持干燥、讲卫生。
4、正确测量绝缘电阻。
5、选用金属外壳屏蔽,避免电磁波干扰。
6、避免输入端电压过高。
7、正确接地,注意防雷。
8、防止变频器主电路电解电容器残存电荷伤人。
9、测变频器输出电压须用整流式交流电压表。
展开全部
经常遇到的一种现象,请读取当前故障时的电流,如果电流不超额定电流,就是电机和变频器到电机之间的电缆绝缘性不好;如果读取的电流很大,应该是变频器自身的检测元件出了问题。还有一种可能,就是电网电压太低,有时也会报这个故障的。
追问
谢谢已经解决了 是电机上的解码器坏了~!
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电机局部或对地可能短路了,万用表量三相阻值是否一致。用兆欧表测量对地电阻,匝间局部短路一般还量不出来。
追问
有没有可能是变频器坏了呢? 厂家给出的答案是有可能坏了~~!
追答
先测试一下电机吧,A1000虽然不好但是没那么容易坏的,真正坏的多的不是这个报警。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |