请教高压柜不能储能

遇到个高压柜,合闸后不能储能.用手柄机械储能后再次合闸,仍然跳闸.不知道是什么原因,... 遇到个高压柜,合闸后不能储能. 用手柄机械储能后再次合闸,仍然跳闸.不知道是什么原因, 展开
 我来答
匿名用户
2013-12-05
展开全部
高压柜已储能指示灯不亮分析如下:1.无储能电源;2.储能线路断线;3.储能指示灯坏了;4.储能辅助开关分合不到位;5.储能电机坏了,无法储能;以上一种或任意组合都会造成高压柜储能指示灯不亮。因此需要检测以上元件。
广州龙基输配电设备有限公司
2021-10-19 广告
一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。 二级配电箱;就是从一级配电箱电源线至临时用电, 三级配电箱;就是电器设备自身的控制柜。 一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门... 点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
匿名用户
2013-12-05
展开全部
可能是行程开关调节不当,造成储能不到位开关不能合闸。而手动储能不用行程开关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-12-05
展开全部
具体要看设计者,有可能是设计者做的电气闭锁,不允许合闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-12-05
展开全部
因为你合上了再跳闸, 应该是跳闸回路出现了故障。如果是电气闭锁的缘故,你是合不上闸的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-12-05
展开全部
储能电机部分查查,脱扣线圈部分查查。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起