plc要想接profibus-dp网络必须连em277模块吗

主站cp5611怎么不加em277就能直接连到profibus-dp网呢?还有mpi口与dp口是一个端口吗?PC想与PLC进行mpi通信需要连哪个端口,是那个dp口吗... 主站cp5611 怎么不加em277就能直接连到profibus-dp网呢?还有mpi口与dp口是一个端口吗?PC想与PLC进行mpi通信需要连哪个端口,是那个dp口吗 展开
 我来答
youke7891
推荐于2016-07-16 · TA获得超过399个赞
知道小有建树答主
回答量:218
采纳率:83%
帮助的人:85.2万
展开全部
CP5611通讯卡的详细介绍
●用于将PG/PC连接到PROFIBUS和SIMATIC S7的MPI。
●通讯服务
-有SOFTNET-DP的1类PROFIBUS DP主站。
-包括有SOFTNET-DP的非循环DP扩展在内的2类PROFIBUS-DP主站。
-有SOFTNET-DP从站的PROFIBUS DP从站。
-PG/OP通讯。
-有SOFTNET-DP或SOFTNET-S7的S5兼容通讯(基于FDL接口的发送/接收)。
●短PCI卡,用于带PCI槽的编程器/PC。

应用:
CP5611能将编程器和PC连接到PROFIBUS和SIMATIC S7的MPI多点功能接口。
● 用于带PCI槽的PU/PC

功能:
CP5611运行于不同软件包下,使用户能经过PROFIBUS和多点接口(MPI)执行编程器功能和PC功能。每个编程器/PC只有运行一个CP,与此相同,每个CP只能用一个协议(PROFIBUS
DP,S7通讯或FDL)。

■概述:
用于实现PC或PG与SIMATIC网络之间的PROFIBUS DP/MPI/PPI 通讯连接
通讯服务:
-SOFNET S7(与S7通讯) -SOFTNETDIP(DP通讯)
-PG/OP通讯 -S5兼容通讯
CP5611可适用于下面软件:
-STEP7. STEP7Micro Win. ProTool. SIMATIC PDM(for PG/OP
Communication).
-ProTool/Pro
-COM PROFIBUS
-SOFTNET-S7(for S7
communication).
-SOFTNET-DP.SOFTNET-DP slave(for DP)

EM277为S7-200的带profibus-dp口的扩展模块,它是无法加到监控计算机的。

MPI口与DP口它们的共同点是MPI和DP均基于RS485接口。
各种的特性:
MPI(Multipointinterface)是SIMATICS7多点通信的接口,是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信。MPI的通信速率为19.2K~12Mbit/s在MPI网络上最多可以有32个站,一个网段的最长通信距离为50米(通信波特率为187.5Kbit/s时),更长的通信距离可以通过RS-485中继器扩展。MPI允许主-主通信和主-从通信。
PROFIBUS-DP允许构成单主站或多主站系统。在同一总线上最多可连接126个站点。系统配置的描述包括:站数、站地址、输入/输出地址、输入/输出数据格式、诊断信息格式及所使用的总线参数。每个PROFIBUS-DP系统可包括以下三种不同类型设备:①一级DP主站(DPM1):一级DP主站是中央控制器,它在预定的信息周期内与分散的站(如DP从站)交换信息。典型的DPM1如PLC或PC。②二级DP主站(DPM2):二级DP主站是编程器、组态设备或操作面板,在DP系统组态操作时使用,完成系统操作和监视目的。③DP从站:DP从站是进行输入和输出信息采集和发送的外围设备(I/O设备、驱动器、HMI、阀门等)。④单主站系统:在总线系统的运行阶段,只有一个活动主站。 MPI和PROFIBUS-DP物理接口都一样,都是RS485,但是在数据的传输速度上,差别很大,这是因为这两种通讯的协议不一样,
MPI是多点通信方式,RS485接口方式,但通讯协议是封闭的,紧紧限于S7系列PLC及设备间的通信。
PROFIBUS-DP,RS485接口方式,但通讯协议时开放的,可以和西门子以外的产品通信联络,是开放的现场总线形式。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式