为什么定时/计数器 T1用做串行口波特率发生器时,应采用方式 2?

若已知时钟频率、通信波特率,如何计算其初值?... 若已知时钟频率、通信波特率,如何计算其初值? 展开
 我来答
可轩163
2014-12-19 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:4824
采纳率:88%
帮助的人:1898万
展开全部
方式2的8位计数器(最大计数值=2^8=256d) ,
每次计数溢出时,由硬件电路自动重装计数初值。

初装值计算举例如下:
波特率=((2的SMOD次方)x F)/(32x12x(256-N)
其中:SMOD是特殊功能寄存器PCON的第7位,取1或0(波特率倍增,或不倍增)。
晶振为11.0592MHZ,
当SMOD取0,波特率 = F/(32x12x(256-N)),
计数初装值N=256-F/(波特率x32x12)=256-1105920/(9600x32x12)=253 即0FDh
匿名用户
2014-12-17
展开全部
自动装载计数值呀