消防总线接在总线隔离器上,烟感无电压。单独一个烟感接在总线隔离器上就有电压。

。接二总线到隔离器,隔离器上的故障灯会长亮。请问各位大神,这是什么情况啊... 。接二总线到隔离器,隔离器上的故障灯会长亮。请问各位大神,这是什么情况啊 展开
 我来答
广州消防维保
2015-07-12 · TA获得超过1170个赞
知道小有建树答主
回答量:376
采纳率:33%
帮助的人:119万
展开全部
估计是总线有短路或接地故障,当你只接一个设备时就有电,表明故障点在第1个设备点后面,你可一段一段地把设备接入总路线来,看看在哪设备点就一直报故障,然后在断电情况下用电阻档测量后面有故障的这段线路,看看正负极之间有没有短路现象和测量一下正负极线有没有接地故障,如果有采取相应措施消除就行了。如果测量都没问题,那有可能是设备内部短路引起的,你可用另一种方式,将总线上的设备全部拆了,然后将总线接在隔离器上,给它通电,如果隔离器不报故障,总线最末端也有电压,那你可以一个一个设备装上去,看看装在哪个就报故障了,更换点它。
更多追问追答
追问
不是有短路的地方,隔离器会隔离,其他设备仍然正常运行么。现在我一接总线,就是所有的都不能用了啊,我直接测量二总线与隔离器接头无电压。这什么情况啊?
追答
按照〈火灾自动报警系统设计规范〉的规定,一个隔离器保护32个设备点。假设一个回路有96个设备点,那么就要安装3个隔离器,隔离器是安装在总线上,然后设备就安装在经隔离器保护的支线上,支线上就安装上所保护的32个设备,当这3个隔离器中任一个隔离器支线上任一个设备或支线路有故障时,那么它对应的隔离器就会动作,将这个支线路的电源切断,防止它影响其它2个支线工作,那么已动作的隔离器上的32个设备就会全部失电停止工作了,有点舍卒保车的意思。(注意,隔离器不是将有问题的设备故障点隔离,而是将所保护的这一支线线路断开,那么它保护的全部设备就会被切断电源。)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式