30KW 380V 8级电机星三角启动瞬间电流是多少?启动后电流又是多少?应该用多少A的接触器?

 我来答
咱就是过路的
2015-05-12 · 知道合伙人教育行家
咱就是过路的
知道合伙人教育行家
采纳数:1331 获赞数:3907
企业下岗自创修理厂

向TA提问 私信TA
展开全部
30kw电机运行电流是60A星三角启动瞬间电流是星接启动时240A除1.732约等于130A,角接运行后是60A。主接触器用8522的锁星点及运行接触器用6322也就是85A一个63A两个
zhuzi37
2015-05-09 · TA获得超过3149个赞
知道大有可为答主
回答量:3451
采纳率:94%
帮助的人:586万
展开全部
电流多少要看负载的大小,接触器用2个80A的,一个40A的。
追问
负载和粉碎机差不多,用德力西两个80和一个40的行吗?
追答
电流以实测为准。因为是降压起动,所以接触器不用太大。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起