单相接地电容电流和单相短路电流的区别是什么?

 我来答
创作者fZs8QpygjL
2019-09-28 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:33%
帮助的人:990万
展开全部
中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是每相对中性点电压以及相间的线电压保持不变,所以整个系统可以维持运行,但由于对地的电压升高考验整个系统对地的绝缘好坏,所以在绝缘还没破坏前,最好要及时消除故障,不能在这种状态下长时间运行,一般不超过1-2小时。
中性点直接接地的系统就不用多说了,单相接地,故障点和中性点之间会有很大的短路电流流过,整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,因此需要立即跳闸,这种系统,零序保护应作为主保护使用。
北京森社电子
2019-11-12 广告
我觉得要看中性点接地方式.在6-6KV,一般是中性点不接地或经消弧接地,那么单相接地短路电流应该是电容电流,中性点对地电压发生偏移,但线电压不变,还可继续运行2小时(规程规定) 而在中性点直接地的电网,一般单相接地其故障电流虽然比三相短路电... 点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
创作者0DyoGephZg
2019-12-21 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:33%
帮助的人:774万
展开全部
中性点不直接接地的情况,线路接地了,流过的只是电容电流,不会构成短路,接地电流也不会过大,所以可以持续运行一段时间,
中性点直接接地的系统,火线接地就相当于短路了,所以需要马上断开!