室内空气检测主要标准和区别有哪些
我国目前有两种室内空气检测标准,分别是《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB/50325—2010》与《室内空气质量标准/GB/T18883-2002》
两种空气检测标准区别分别是
1、颁证机构不同
GB/T18883由国家质量监督检验检疫总局、环保总局和卫生部制定颁布,GB50325由国家质量监督检验检疫总局和建设部制定颁布。
2、法律强制性不同
GB/T18883为推荐性标准,是一种指导性标准,是人居环境健康尺度,对建筑商、装修商、家具商没有法律约束力。
GB50325是强制性标准,要求在项目竣工1个月以后检测,建筑工程、装修工程必须履行环保验收,达标以后才能交工。
3、检测指标不同
GB/T18883标准涉及室内空气中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC(总挥发性有机物)、氨气、氡气。
GB50325规范只对甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)和氡等5个项目进行了限定。
扩展资料
检测注意事项
1、由于甲醛、苯等污染物的比重都大于空气,尤其是苯系物的比重更是远远大于空气,所以离地面越近的污染物,浓度会相对较高,其中1米以下是重灾区。
如果家里有婴幼儿的,检测时一定要考虑到婴幼儿的呼吸带是非常低的,而且我们平时的躺位与座位的位置,相对于站位要矮一些,所以在检测时需要将采样的位置降低到婴幼儿的呼吸袋位置或者我们平时的躺位,以便获得更精准的检测结果。
2、检测时一定需要注意室内的温度和湿度,一般要求是夏天开空调,温度控制在22-28摄氏度,关闭门窗12小时,直到空气采样结束后,方可打开门窗。
2024-02-29 广告
信息来源:IAQ找不同
室内检测有两大类型:
1、 室内空气质量检测 衡量房屋是否合乎人居环境健康要求,依据的标准是GB/T18883-2002室内空气质量标准。
2、 室内环境污染物检测 民用建筑工程和室内装修工程环保验收检测,依据的标准是GB50325-2001民用建筑工程环境污染物控制规范。
依据18883标准的室内检测和依据50325标准的室内检测的主要区别:
1、 针对性的区别 18883标准是人居环境健康尺度,对建筑商、装修商、家具商没有约束力,50325标准是建筑、装修验收标准,对建筑商、装修商具有强制性,该标准规定,建筑工程、装修工程必须履行环保验收达标才能交工,严禁不达标房屋交付使用。
2、 指标值的区别 18883标准涉及室内环境物理性、化学性、生物性、放射性共19项指标,50325规范只对甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)和氡222等5个项目进行了限定。两个标准重叠的项目的限定值依甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)和氡222的顺序依次为0.10/0.08 、 0.11/0.09 、 0.20/0.20 、 0.60/0.50 、 200/400。
3、 检测条件不同 尽管按指标值来看,50325规范比18883标准的要求还要高一点,但事实上,落实到检测条件的时候,50325比18883要严重宽松。前者规定检测前要充分通风,然后,只关闭门窗1小时就进行检测,后者则规定要关闭门窗12小时之后进行。检测条件的不同,往往导致按50325规范验收交工交付使用的房屋,再按18883标准进行检测又不合格的矛盾,由此产生的种种纠纷案例,最终又是房屋业主败诉的报道,是屡见不鲜的。
对房屋业主来说,什么情况下选择50325检测:
1、 收房之前 如果对建筑环保达标问题有严重怀疑就需要提出复检,在排除怀疑以前,不要收房,收了房后再追究就难上加难啦。
2、 装修验收前 按2004年北京市新版装修合同规定,装修商必须履行依据50325环保验收后才能交工。装修环保验收应当在装修商撤出之前进行,环保验收不合格不能接收,接受后发现有问题就晚了。环保验收必须是由业主委托的与装修商没有关联的、事先不知晓的第三方检测单位进行,这样才能保障业主的权益。
对房屋业主来说,什么情况下选择18883检测:
1、 新居入住之前 诊断室内空气质量、保障人居环境健康
2、 “免费检测”说“问题很严重”、推销治理产品 验证室内空气质量问题、避免金钱、精神损失
3、 室内污染治理工程验收 如事前委托治理公司做过室内污染治理,要找第三方检测来验收
4、 室内空气质量问题排查 对存在疑虑的已入住的房屋进行检测
一般房主需要作那些检测项目:甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)等四个项目即可,对高层建筑的地下、半地下及一楼,还需考虑检测一下氡222
以室内空气检测GB50325-2010(2013)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为例,新装饰工程须在竣工7天后方可检测,对采用中央空调的民用建筑工程,空调保持正常运转状态。
1、对采用自然通风的民用建筑工程,检测前需将采样点门窗开启15~30分钟,然后关闭1小时,氡检测需将检测点的门窗关闭24小时,检测点室内禁止油烟及其他污染物。
2、室内使用面积小于50平方米时,设1个检测点;房间使用面积50-100平方米时,设2个检测点;大于100平米敞开办公区域以50平米为单位设检测点。
一般的是按照点位收取检测费用的,具有CMA资质的室内空气检测机构按照物价局的指导价格收取费用的。500到上千块不等。看你要检测的项目来定的。