地暖为啥不热
地暖不热的原因有多种情况,可以对照看看问题出在哪里了
1、地暖管铺设间隔太大。这样相当于热负荷配置过低,像空调制冷一样,如果功率不够,室内温度是始终下不来的,你家如果地暖公司给你铺设的间距过宽,即使供暖水温达到最高60度也室内温度也不一定够;
2、回路管道太长。地暖用的回路太少,导致每个回路太长,阻力过大,导致流速慢,室内温度达不到;
3、地暖系统淤泥杂质过多。由于绝大部分地暖系统使用的都是非阻氧管,大量的氧气进入系统,会对系统的阀门、金属管道产生腐蚀造成淤泥,在加上系统维护不好,进入的杂质,这样地暖管道里就会产生大量的淤泥和杂质,进入家里的地暖管里存积下来,越积越多,是地暖管孔径变小,阻碍水流和热量的向室内的传导,从而导致室内温度越来越低。
4、初次使用或者长期未使用。如果是刚装的地暖,或者是长期没有使用过,这个时候打开地暖它的升温是比较慢的,一般需要很长时间(10多个小时)才能达到我们设定的温度,也就是因为升温太慢,很长时间温度都没有太大的变化,给人们就造成了一种地暖坏掉的感觉。
5、散热面积小。有的时候家里的地暖不热,并不是因为地暖坏了,而且因为地面有遮挡物,室内的散热面积太小了,影响到散热效果。例如家里的家具、地毯等。所以如果开了地暖的,有大面积的地毯,还是尽量收起来,减少地面覆盖物,让热量可以更多地散发出来。
6、管道中有气。如果是地暖主杠热,但是回水杠不热,可以确定是因为管道里有气顶着。地热管内有空气,阻碍水循环,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。一般分水器都会有排气阀,作用是排气,新使用、安装的地热必须进行排气。用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。
7、地暖长时间没有清理。地暖使用年限比较长,保养不及时、造成的地暖不热,因为长时间的使用,水管内容易堆积水垢或者是淤泥等,如果不定期清理就会附着在管路内壁上,出现堵塞的情况,影响地暖的正常使用。可以在每年定期进行保养,但是地暖的清理还是别自己动手了,找专业的清洗公司更可靠。
初次使用或长期未使用
原因:地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。
解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
管道压力不够
原因:楼层过高,或是位于小区供暖末端,管道压力不高,导致供暖效果不理想。
解决办法:找物业或者供暖公司解决,若解决不了,可以安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想效果。
施工不当
原因:有些不负责任的施工人员在安装地暖时不照图施工,随意扩大盘管间距,施工时回路不均,甚至出现盘管死弯,造成水循环不畅,导致地暖不热。
解决办法:如果是回路不均造成的地暖不热,可用分水器上的小阀门来调节各个回路的循环,使其均匀循环以达到理想供热效果。但是其他施工不当造成的地暖不热解决起来比较麻烦,建议消费者在选择工程公司时要查实相关资质和样板工程,安装过程中也要现场监督。
管道内有气
原因:如果地暖主杠热而回水杠不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。
解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。
有效散热面积小
原因:地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。
解决办法:尽量使用带腿的家具,且室内不要大面积铺设地毯。
过滤器堵塞
原因:如果是供水主杠不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。
解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己操作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。
长期未清洗
原因:地暖使用过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,这看似微乎其微的1mm可导致水温下降6℃。集中供暖还会出现淤泥、菌藻等,如不定期处理,甚至会造成地暖管路栓塞。
解决办法:找专业的清洗公司清洗,一般来说地暖管道3—5年清洗一次,其它设备则在每年使用前都要进行清洗。
温馨提示:只要您选择专业的工程公司,并注重保养地暖,定期清洗,地暖系统的使用寿命基本与建筑物寿命相当。从地暖选购到方案设计设计直至安装的一站式服务,德国赫曼尼拥有专业的施工团队以及完善的售后服务,让您放心享受舒适的地暖生活。