三菱重工中央空调显示E05是什么故障
三菱重工中央空调显示E05是室内风机故障(挂机)。
维修措施:
1、检查电机出线端的两组插头与电控板的插座是否松脱,松脱将其插紧。
2、检查室内电机是否损坏,损坏则更换电机。
3、检查电控板上可控硅及其它元器件是否损坏,损坏则更换可控硅或电控。
扩展资料
三菱重工空调常见故障代码:
1、E1:有线遥控接线故障
2、E5:信号传输失败
3、E7:室内温度传感器故障
4、E9:排水异常
5、E16:室内风扇电机故障
6、E36:压缩机过热
7、E37:室外热交换传感器故障
8、E38:室外温度传感器故障
9、E39:压缩机排气管传感器故障
10、E42:电流切断
中央空调常见故障及处理方法:
一、室内噪声大于设计要求的原因及解决办法。
1、风机噪声高于额定值,请测量风机噪声,检查风机叶轮是否接触外壳,轴承是否损坏,减震是否良好,并进行对症处理。
2、风管、阀门、风口风速过高,会产生气流噪音。请调整各种阀门和风口以降低过高的风速。
3、风管系统的消声设备不完善,请增加消声弯曲设备。
二、室内风速分布不均造成死角的原因及解决方法。
1、气流组织设计考虑不周。根据测得的气流分布图,应调整供气口的位置或增加供气口的数量。
2、送风出口风量调节不均匀,不符合设计值。每个供气口的风量应调整到符合设计。