高温热泵和一般的热泵热水器机组除了出水温度外还有什么其他的区别吗?
2个回答
展开全部
在系统设计和压缩机设计上都有很大不同。
提高出水温度本质是提高排气(冷凝压力)。采用普通的制冷剂时,当吸排气压差过大,对工质循环而言会造成节流损失过大,蒸发器侧也就是低温热源的那一侧吸热量严重减小,系统效率大幅降低,所以压差很大的时候,系统都要增加液态喷射/经济器之类的装置,压缩机也要相应的增加一个中压补气口。
对于压缩机而言,适用于高压差的压缩机必须设计成有高内容积比的(小压缩机一般都是容积式的),否则造成压缩机欠压缩,效率也会降低。
这问题从lgP-h图上一画你就明白的。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询