不可以。
根据《火灾自动报警系统设计规范》11.2.5规定,“不同电压等级的线缆不应传入同一根保护管内”。一般信号总线1根管,电源总线1根管,电话总线1根管比较合适。
1、手报(带电话插孔)两根电缆,信号总线和电话总线可1根管,最好2根;
2、烟感探测器:1根信号总线;
3、声光报警器:分区需加模块,信号总线、电源总线;不分区1根电源总线;
4、消火栓:信号总线。
因此,一般3根管,至少2根。