已知某梁截面尺寸为bh=200mm*500mm,混凝土强度等级为C30,采用HRB400钢筋配筋 5
已知某梁截面尺寸为bh=200mm*500mm,混凝土强度等级为C30,采用HRB400钢筋配筋。若该梁承受的弯矩设计值M=250kN·m。试求受压钢筋截面面积A's和受...
已知某梁截面尺寸为bh=200mm*500mm,混凝土强度等级为C30,采用HRB400钢筋配筋。若该梁承受的弯矩设计值M=250kN·m。试求受压钢筋截面面积A's和受拉钢筋截面面积As。
展开
展开全部
用钢模浇筑成型的100mm×100mm×500mm 的棱柱体试件通过预埋在试件轴线两端的钢筋,对试件施加均匀拉力,试件破坏时的平均拉应力即为混凝土的轴心抗拉强度。
用立方体或圆柱体试件进行,在试件上下支承面与压力机压板之间加一条垫条,使试件上下形成对应的条形加载,造成试件沿立方体中心或圆柱体直径切面的劈裂破坏,将劈裂时的力值进行换算即可得到混凝土的轴心抗拉强度。
扩展资料:
影响混凝土抗压强度的主要因素:
1、影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。
2、粗骨料对混凝土强度也有一定影响,因此一般对混凝土的粗骨料粒径控制与不同的工程部位相适应;细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小。但砂的质量对混凝土质量也有一定的影响,施工中,严格控制砂的含泥量在3%以内。
因此,砂石质量必须符合混凝土各标号用砂石质量标准的要求。由于施工现场砂石质量变化相对较大,因此现场施工人员必须保证砂石的质量要求,并根据现场砂石含水率及时调整水灰比,以保证混凝土配合比,不能把实验配比与施工配比混为一谈。
参考资料来源:百度百科-混凝土强度
展开全部
1.混凝土强度等级:c30
fc
=
14.33n/mm
ft
=
1.43n/mm
2.钢筋强度设计值
fy
=
360n/mm
es
=
200000n/mm
3.
由弯矩设计值
m
求配筋面积
as,弯矩
m
=
180kn·m
4.
截面尺寸
b×h
=
200*500mm
ho
=
h
-
as=
500-40
=
460mm
计算结果:
相对界限受压区高度
ξb
ξb
=
β1
/
[1
+
fy
/
(es
*
εcu)]
=
0.8/[1+360/(200000*0.0033)]
=
0.518
受压区高度
x
=
ho
-
[ho
^
2
-
2
*
m
/
(α1
*
fc
*
b)]
^
0.5
=
460-[460^2-2*180000000/(1*14.33*200)]^0.5
=
167mm
相对受压区高度
ξ
=
x
/
ho
=
167/460
=
0.362
≤
ξb
=
0.518
纵向受拉钢筋
as
=
α1
*
fc
*
b
*
x
/
fy
=
1*14.33*200*167/360
=
1328mm
fc
=
14.33n/mm
ft
=
1.43n/mm
2.钢筋强度设计值
fy
=
360n/mm
es
=
200000n/mm
3.
由弯矩设计值
m
求配筋面积
as,弯矩
m
=
180kn·m
4.
截面尺寸
b×h
=
200*500mm
ho
=
h
-
as=
500-40
=
460mm
计算结果:
相对界限受压区高度
ξb
ξb
=
β1
/
[1
+
fy
/
(es
*
εcu)]
=
需要配置钢筋的数量与混凝土构件受力大小有很大关系。
需要先计算受力大小,然后按照国家颁布的规程计算钢筋数量。
如何计算可以到百度上搜索“钢筋混凝土结构配筋计算”关键词,可以找到设计规程、设计教程、和设计软件
需要先计算受力大小,然后按照国家颁布的规程计算钢筋数量。
如何计算可以到百度上搜索“钢筋混凝土结构配筋计算”关键词,可以找到设计规程、设计教程、和设计软件
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询