展开全部

变压器的长期负载率是额定容量的50%~70%左右时最合适,在这种条件下,损耗电能最小。

变压器容量选择:变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以电力发展计划确定。

当年负荷不低于变压器容量的30%时:SN=KS·∑PH / (cosφ ·η )

变压器负载率:

1、负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。

2、将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。

3、对于实际负载,变压器本身应具有较佳的损耗比,而且总损耗最小,即空载损耗与负载损耗之和要尽可能地小。

变压器的负载率在变压器额定容量的65-75%最合适,怎么选择变压器的容量?就是根据负载容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细算。

变压器的容量选择是:将需要由变压器供电的负荷分别按不同的K值(负荷率和同时率)折算后汇总,应当在变压器容量的75%左右。由于不同的工艺有不同的K值,而且相差很大。所以应当到本工艺行业的计算手册上找到合适的K值来折算负荷

变压器(Transformer)

是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。

进而得出:U1/U2=N1/N2

在空载电流可以忽略的情况下,有I1/ I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差π。

进而可得I1/ I2=N2/N1

理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。