pLc与电脑连接不上

电脑上显式连接成功了,但不能在线是什么原因?... 电脑上显式连接成功了,但不能在线是什么原因? 展开
 我来答
山山快修
2018-09-11 · TA获得超过279个赞
知道小有建树答主
回答量:137
采纳率:85%
帮助的人:11.6万
展开全部

若想让PLC与电脑连接,首先需要传输端口,当PLC 与电脑连接通讯线之后,右击“我的电脑”,选择“管理”。

在弹出的“计算机管理”窗口中,选择“设备管理器”。

查看通讯线所使用的com端口为多少,并记住这个端口,本实例为com10。

回到PLC编程软件,选择“在线”菜单栏,从下拉菜单中选择“传输设置”。

在“传输设置”对话框中,需要对“串行USB”接口进行设置,双击下图红色框所示按钮。

然后在弹出的端口设置界面将com端口设置为com10。

最后点击“通信设置”,如果显示与PLC连接成功了,即可点击确定,然后将程序写入PLC。

庾胤尹德元
2020-01-06 · TA获得超过3512个赞
知道大有可为答主
回答量:3124
采纳率:29%
帮助的人:186万
展开全部
1、检查你的串行数据线是否配套,用万用表测端口几好线与几好线是否正确
2、参数设置,把里面参数修改试试,例如波特率,PLC站号什么的
3、COM口一般有COM0,COM1,COM2等好几个,选择好是哪个,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shemqi
2018-09-10 · TA获得超过950个赞
知道小有建树答主
回答量:927
采纳率:75%
帮助的人:317万
展开全部
使用了WIN7系统吧,如果是,装回XP系统。然后在设备管理栏设置COM口属性。(PS.如果驱动安装正确,那在管理栏中就会出现一个虚拟的COM口)在其属性页中找到波特率的选项,将之数值设备为9600,并点去XOF选项前的小勾。
启动软件,找到连接设置选项(不同软件有着不同的名称,你耐心找找)看一下默认的通信端口号是不是虚拟COM口号,如不是,改之。然后将波特率同样改为9600。保存返回。
按以上方法,如果还不能下载,那就真是转接线的问题了。你再次买线时,最好选择使用FT232RL为主控芯片的转接线。FT232芯片是全功能USB-RS232转换芯片,是真正的虚拟COM口。其它廉价的转接线,很可能只接了两条数据线而已。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)