西门子S7-200系列PLCCPU为224XP模拟量模块输入输出的电流电压及其不同的值怎么控制?
1个回答
展开全部
一、硬件参数:
1)CPU 224XP
本CPU 集成2路模拟量输入:+/-10V DC
和1路模拟量输出:0-20mA DC 或0-10VDC
2) 模拟量输入模块:
SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V
3) 模拟量输出模块
SM323:+(-)10V 0-20mA
4) 模拟量输入输出混合模块
SM235
5) 具体接线请下载 S7-200的系统手册
二、软件编程
1)模拟量输入:
访问(读取)特殊寄存器: AIW0 AIW2 AIW4......
例如:输入0-10V 电压信号,则读取特殊寄存器 的数字 0-32000
也就是说: 当输入0V 时 对应的 特殊寄存器 AIW0 =0
当输入10V 时 对应的 特殊寄存器 AIW0=32000
2) 模拟量输出模块
访问(写入)特殊寄存器: AQW0 AQW2 AQW4......
例如:AQW0
如果向 AQW0 写入 0, 则对应的模拟量输出通道 输出0V(或0mA)
如果向 AQW0 写入 32000,则对应的模拟量输出通道 输出为 10V(或20mA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
更详细的使用说明请下载S7-200的系统手册
1)CPU 224XP
