空开总是跳闸是什么原因?

具体情况:1.每次跳闸都是跳厨房单独回路小闸,家里总闸,同时外面电表也会跳。其他回路小闸不跳。2.跳闸时间没规律,有时几分钟,有时几个小时。3.厨房只有冰箱和抽油烟机插在... 具体情况:1.每次跳闸都是跳厨房单独回路小闸,家里总闸,同时外面电表也会跳。其他回路小闸不跳。2.跳闸时间没规律,有时几分钟,有时几个小时。3.厨房只有冰箱和抽油烟机插在插板上。电线是2.5的。4.这房子装完一年左右,未发现老鼠等。能提供的只有这么多了,我也不太懂电这块,请求大家出出主意。感谢 展开
 我来答
郑州万通汽车学校
2020-01-11 · 专注燃油车、新能源汽车、车联网等技术教学
郑州万通汽车学校
郑州万通是万通汽车教育旗舰院校,作为紧缺型汽车人才培养基地,多次被评为河南省“十佳职业院校 ”等荣誉称号,学校建有整车、机电、钣喷美、新能源汽车/智能网联及无人驾驶四大实训群,供学生实训学习
向TA提问
展开全部
第一种原因是过载,造成空开跳闸,第二种原因是线路有漏电的现象,也会造成空开跳闸,第三种原因,电器短路也会造成空开跳闸
记录时光的创客小罗
2020-03-15
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:1.9万
展开全部
从两个方面考虑,第一,如果是漏电开关总是跳闸,就需要检查是否有漏电或者接地情况,第二,如果无漏电情况,就需要考虑是否是家里用电器太多,超过了空开的额定载荷,在更换更大载荷空开时必须考虑自己家中线路的承受能力,避免危险发生。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
WS无名小卒
2020-01-11 · TA获得超过2852个赞
知道大有可为答主
回答量:2611
采纳率:87%
帮助的人:571万
展开全部
可能是抽油烟机的插座问题,估计你的排烟管道密封不严,导致插座油烟接地漏电保护器动作(插座一般在烟道附近),处理把插座换掉就能解决问题。
追问
油烟机插板刚检查了,没有油烟泄漏的情况。
追答
检查一下冰箱插座 和抽油烟机的插座 里的接地线是否有异常,(也就是三插的中间那根是否连到其他线上了) 如果无异常。 就一样一样的试看看用电器有没有问题(先插一样看看有没有调再插一样看看,然后全部不插看看)。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清风羽箭
2020-01-11 · TA获得超过1925个赞
知道小有建树答主
回答量:1218
采纳率:72%
帮助的人:31.1万
展开全部
这种情况就是厨房里的问题,首先用排除法来排查,把所有的插座上的用电设备拔掉看会不会跳闸,如果会那就是线路或者插座有问题。如果不会,那就逐一排除用电设备看看是那个电器的问题。漏电或者短路。
追问
有没有可能是空开的问题?毕竟换空开比换电器便宜
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
滕修明003
高粉答主

2020-01-11 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3.6万
采纳率:75%
帮助的人:2910万
展开全部
根据反映的清况跳闸原因应该是瞬时短路过流跳闸,应检查厨房的电源线路及设备是否有瞬间的短路现象。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式