4个回答
展开全部
1:这是利用时间继电器自动完成星三角切换的“星三角启动控制原理图”
2:左图:
按下SB2后,KM1、KM3、KT三个线圈同时得电,此时,时间继电器开始计时
当时间继电器(KT)计时时间到了以后,它的延时断开常闭触点首先断开
此时,KM3失电释放,
紧接着,时间继电器的延时闭合常开触点动作
此时,KM2吸合
接着,KT线圈失电
KT线圈一旦失电,本图中所用到的它的两个延时触点都会瞬间复位
因此,想要保证KM2继续吸合,必须在KT的延时闭合触点上并接KM2的常开点,作为KM2的自锁点
3:两图对比:
左图的保护措施做的比较足
右图的接线比较简单
两图实现的功能完全一样
要说最大的区别,那就是左图中的时间继电器的使用寿命要比右图中的长很多!!!
2:左图:
这是一个星三角启动接线图,你这两张图是一模一样的,SB2启动按钮按下时,KM1接触器吸合并自保持,同时KM3和时间继电器同时得电,时间继电器延时几秒后KM3接触器被断开,时间继电器的KT常开点闭合启动KM2,KM2有自保持功能,KM吸合后时间继电器被断开退出
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、两张图是电动机Y/△启动,不同的接线图。
2、图1接线,在起动结束,转入运行后,时间继电器KT线圈不带电。
3、图2接线,在起动结束,转入运行后,时间继电器KT线圈带电。
4、图1中KM2常开辅助触点并联在KT延时闭合信号的旁边,作用是对KM2线圈自保持。
2、图1接线,在起动结束,转入运行后,时间继电器KT线圈不带电。
3、图2接线,在起动结束,转入运行后,时间继电器KT线圈带电。
4、图1中KM2常开辅助触点并联在KT延时闭合信号的旁边,作用是对KM2线圈自保持。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个是普通的星三角启动电路,你在网上搜就能搜到,有很多版本的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: