APF有源电力滤波器的作用
APF有源电力滤波器概述
有源电力滤波器是综合性解决电网谐波、无功、三相负载不平衡等电能质量问题,并联在电网中,实时检测电网中的谐波,通过变流器产生反相的补偿电流,动态滤除电网中的谐波。其运行不受电网结构和负载类型的影响,不会与系统发生谐振,完美的实现各种负载的谐波治理。还可以实现动态无功补偿,控制电容器投切,用于改善电网的功率因数。APF滤波器采用模块化设计,常见的模块容量有50A、 75A、100A等。
主要作用
1、具备多种补偿模式(谐波、无功、三相不平衡、电容器投切控制),可同时进行上述各种补偿,并可设置谐波、无功、三相不平衡补偿容量的比例,全面解决低压配电侧电能质量问题;
2、装置可同时滤除2~50次的谐波,也可根据设置滤除2~50次内特定次数谐波;
3、装置能够动态平滑补偿感性、容性无功功率,补偿后系统功率因数大于0.99;
4、额定容量内补偿后系统三相有功负荷电流不平衡度小于5%;
5、响应速度快、可控性高、自动限流功能,不会发生过载;
6、无论是谐波滤除、无功补偿还是三相不平衡补偿,装置都可以根据系统谐波电流、无功功率、三相不平衡负荷自动补偿,不会出现过补偿问题;
7、模块化设计,具有机架式、壁挂式等多种安装方式,可多机并联运行,最大限度满足实际需求;
8、具有多重保护功能,过流、过压、过温、相序错误、缺相等;
9、配置RS485、CAN标准通信接口,可以实现与其它单元设备进行信息交换,也可配置有线/无线通信模块实现远程数据监测。
2、改善系统不平衡状况可完全消除因谐波引起的系统不平衡,在设备容量许可的情况下,可根据用户设定补偿系统基波负序和零序不平衡分量并适度补偿无功功率。在确保滤除谐波功能的基础上有效改善系统不平衡状况。
3、抑制电网谐振不会与电网发生谐振,而且在其容量许可范围内还可以有效抑制电网自身的谐振。这是无源滤波装置无法做到的。
4、多种保护功能具备过流、过压、欠压、温度过高、测量电路故障、雷击等多种保护功能,以确保装置和电力系统安全运行,并可在负荷较轻时自动退出运行,充分考虑运行的经济性。
5、全数字式操作具备友好的人机接口,使得操作简便,易于使用和维护。
6、可扩展性在现有的基础上还可以根据市场需求进行功能扩展,比如可以扩展带液晶显示的监测、控制台,便于工作人员实地查看装置运行情况;在通讯网络畅通的情况下,还可以应用GPRS无线通讯技术,扩展为远程监测甚至远程控制。