卫生间的等电位是否需要与进货电源箱地线连接呢?
卫生间的等电位是一定要和进户电源箱地线进行连接的。像卫生间其实是会经常发生漏电意外的,因为卫生间的潮气总是很多而且也经常会有水渍,如果不做好处理的话会很麻烦,那么一般做的措施都会直接在卫生间里面安装一个局部等电位箱,然后和电源箱地线进行连接,但是有的人说这个没有必要,那就错了。
在房屋设计的标准里面以及业主验收的标准里面都写着明确的规定,这是一定要做好处理的,可能有的人并不了解不做的后果,只是觉得还要再耗费时间去琢磨这个,而且感觉并没有什么用,甚至假装有学问的人还会说配电箱里面的地线如果和等电位连接在一起会在下雨天的时候把雷电引到家里来,这样说只能说太没有文化了。
像卫生间这个等电位箱的作用其实主要就是用来消除卫生间里面的电压的,避免因为什么情况漏电没有办法消失,到时候就容易导致意外甚至会对人体造成伤害,而且像局部等电位可以直接用扁铁还有板筋进行连接,不过最后还要和房梁的主筋以及防雷引下线一起连接上,这样才能保证电流的传输是有效的。
如果说直接做局部等电位的接线,其实就是把卫生间里面所有属于金属性质的管道,都要和等电位箱里面的接地端子进行连接,并且还要用铜线做好处理,所以说局部等电位或者是总等电位都是用来消除电流的。
需要。
卫生间局部等电位与进户箱地线是间接连接的。因为卫生间局部等电位镀锌扁钢是与大楼底板钢筋焊接在一起的,而大楼的接地系统都是环通的。其次卫生间内插座的地线也是接入局部等电位的,插座的地线本来就是从进户箱引来的。所以卫生间等电位最终还是和进户箱接地连在一起。
等电位连接注意事项
等电位一般装在面盆下方,应与分支插座之间应做重复接地。在干湿不分区的地方,建议等电位安装在吊顶内。因为地面经常潮湿且与等电位相通。
局部等电位盒的扁钢应该从底板钢筋的结点处焊接引入,且应当与局部范围内的柱筋、剪力墙强筋焊接连接。
等电位的重要性,不装等电位,如果人在洗澡时一旦发生漏电,绝对很危险,体表电阻太低,漏保动作前危险就已经无法控制了。即使用pvc水电管,卫生间里的插座按照规范图集也需要地线重复接地,联结点就在卫生间的局部等电位箱里。联结规范是卫生间内外露可导电金属的都应该联结到等电位内,包括毛巾扶手。