线性电源和开关电源电流的计算
最近遇到一个问题。1.我有一个线性电源,有三路,分别是15V1A,-15V1A和5V0.5A;还有一个开关电源,为24V3A。2.我现在想选择开关。问题:1.选择接220...
最近遇到一个问题。
1. 我有一个线性电源,有三路,分别是15V 1A,-15V 1A和5V 0.5A;
还有一个开关电源,为24V 3A。
2. 我现在想选择开关。
问题:
1. 选择接220V交流电的开关和电缆。假设这个开关为开关A。通过这个开关A,我可以控制线性电源和开关电源是否接通;
2. 选择控制线性电源的开关,称之为开关B。当接通220V交流电并且当开关A也接通时,如果开关B不接通,那么线性电源就不会起作用。
3.不知道我有没有把我的意思表达清楚。就是220V交流电通过一个开关A同时接线性电源和开关电源的220V输入,而开关B应该是连接线性电源的220V输入和开关A。
4.我就是想知道这两个开关的电流应该如何计算。
比如开关A,是线性电源的总功率与开关电源的总功率相加后除以220,得出的电流为开关的电流吗?还是线性电源和开关电源每一路允许通过的最大电流的和才是选择开关的依据?
另外,接220V交流电与开关A的电缆的电流应该如何计算?
请懂得的人帮帮忙,不胜感激! 展开
你的意思已经表达清楚了。
首先,开关A要能够耐受220V交流电压的峰值即380V,这是必须的,而且耐压能力还应该留有必要的余量。
A的额定电流计算要等于开关电源和线性电源总的输出功率除以220V再除以转换效率,B的额定电流计算要等于线性电源总的输出功率除以220V再除以转换效率。
关于输出功率的计算,还存在不确定的因素,比如线性电源的总功率计算还要看具体的电路设计方案。假设正、负15V线性电源都是分别由两路15V交流经整流滤波后稳压而得,那么这两路的最大额定输出功率都是15V×1.4×1A=21W,而如果是分别由18V交流经整流滤波后稳压而得,那么这两路的最大额定输出功率就成为18V×1.4×1A=25.2W,5V线性电源也同样是如此。24V/3A开关电源也要确定转换效率,是95%?90%?还是70%?这也会影响到220V交流电源的电流。
最后,开关的额定电流应该大于计算的结果(1~2倍),因为在开关的瞬间流过触点的冲击电流会大于正常工作时的电流,要考虑这个因素。电缆的电流计算基本参照开关的计算,但无须考虑冲击电流因素,因为电缆不是控制通断的元件。
不知道你是想解决实际问题还是想得到一种计算方法。如果你要解决实际问题那就在把简单问题复杂化。
你没有给出这两个电源的额定功率,如果有的话就是额定功率相加就是总功耗,在不超过1000W的时候是不需要考虑那么多的,普通的开关一般承受5A左右电流,普通的导线承受10A电流也没问题。
估算一下啊
第一个电源也就 总输出也就32.5W 再考虑效率等等吧,额定功率也就40W左右。
第二电源72W 考虑效率也就80W左右(开关电源效率高些)
两电源加在一起也就120W左右,总之无论如何超不过200W
你可以看一下家里的用电器那个不在 一二百瓦,所以你不用可以考虑它的开关啊,导线啊。
买普通的就行了。
无论开关电源还是线性电源都是遵循 输出功率=输入功率*效率
输入功率一般就是铭牌上标准的额定功率。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询