钢结构节点铰接设计计算问题,请教高手指点迷津!

最近在帮忙算节点,有个节点情况如下:300*300*10*15与主梁700*300*20*30铰接,需设计铰接节点,端部剪力为350KN,计划使用单排3个M24高强螺栓,... 最近在帮忙算节点,有个节点情况如下:300*300*10*15 与主梁700*300*20*30 铰接,需设计铰接节点,端部剪力为350KN,计划使用单排3个M24高强螺栓,10厚双夹板,计算M2410.9螺栓强度 202KN,,这时候算力考虑1竖向剪力设计值 腹板承载力一半或350KN取大值=350kn,偏心M=350X0.15=52.5KN 。M,草算螺栓个数么是够了,但是考虑偏心的话:

螺栓间距80则按照力矩分配ulai计算式子如下: 想x,y的平方和总值是12800(按照弹性分析法莱计算偏心受压螺栓的受力 ) N=52.5X80X1000/12800=328kn,偏心对螺栓的影响是相当大了,为什么会这样?搞不清楚啊,请教高手!!
展开
 我来答
dl_kaien
推荐于2016-04-20 · TA获得超过411个赞
知道小有建树答主
回答量:119
采纳率:100%
帮助的人:66.8万
展开全部

楼上的朋友,听你的说法,你采用的可能是附图的序号1 节点,这种节点作为铰接点有如下缺点,

    (1)由于构造间隙及制造误差会导致连接后连接板有微小转动,进而导致次梁顶标高比设计标高下降一定数值,致使主次梁顶标高不在一个平面上。、

  (2)同样由于上述原因,节点处螺栓尚需承受由于采用双排螺栓所产生的一对力偶引起的弯矩,最终旋转中心和制造精度有关,是不好判断的。

    所以建议你采用附图的2号或者3号节点,计算简图总归是简图,是需要一些合理的假设才成立的,很欣赏楼主的精神。