自来水水压的标准是多少? 50

请问自来水水压标准是多少?我家水表在楼下井盖里面,家里是5楼,一楼下面是车库,所以也就相当于六楼,水压小,问了一下是供水集团直供,没有二次加压,所以想了解一下有没有国家标... 请问自来水水压标准是多少?我家水表在楼下井盖里面,家里是5楼,一楼下面是车库,所以也就相当于六楼,水压小,问了一下是供水集团直供,没有二次加压,所以想了解一下有没有国家标准,还有这个标准是在哪里测?是水表后 还是家里总管道处 还是家里水龙头? 展开
 我来答
加油努力拉屎别生气
2021-01-18 · 关于市政、建筑的给水排水问题的探讨与研究
加油努力拉屎别生气
采纳数:413 获赞数:15506

向TA提问 私信TA
展开全部
首先,你家的水压,按照规范《GB50013-2018》上来看,至少需要24m的压力,才能满足5楼的供水。
室外给水设计规范《GB50013-2018》第3.0.10规定:给水管网水压直接供水的建筑层数确定时,用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层应增加4m。
这个24m一般指的是水表前,而水表的水损一般1~2m,影响不大。
家里水龙头的水压有最低要求,一般是10m水压(此压力在建筑给水排水设计规范《GB50015-2019》第3.2.12条有规定)。但是压力太高也不好,一般也不超过35m。

以上是一些国家规范要求,但实际上,自来水公司的最低供水压力,各个城市是不一样的,比如说上海,他保证全上海市的最低压力大于16m,那么如果你家在上海,确实就供不上5楼,这时候找自来水公司也没用,必须二次加压。
再比如说合肥市全市最低供水压力大约是30m,这时候,5楼肯定是供的上去的,如果你家水表前压力不足24m,那么你可以找自来水公司要求解决问题。
你可以先问问自来水公司直供最低的保证压力是多少。
桐語一傑
生活家

2021-02-07 · 关注于个人成长
知道大有可为答主
回答量:7507
采纳率:68%
帮助的人:1203万
展开全部
一般自来水水压在<0.59Mpa,这是地面水平面水压,记住是小于(<),如水压太高,易造成自来水主水管爆裂...。