水泵扬程是啥?该怎么计算?
1个回答
展开全部
在解答水泵扬程计算之前,我们先来彻底了解一下水泵扬程是什么意思?
水泵和扬程都属于外来词,泵这个字是到了晚清才发明出来。扬程这个词也是外来组合词了。水泵扬程的本义是指:泵的输出压力,指单位重量流体经泵所获得的能量。泵的扬程大小取决于泵的结构(如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转速)。这个看起来稍微专业一点儿,不理解没大关系,我们直接说在实际工程预算中,这个水泵扬程是什么意思。
在实际工程预算中,水泵扬程≈从水泵出口到目的地的垂直距离。
简单说明一下上图:要将水池中的水输送到三楼楼顶,A标识为水泵,数字123代表所在楼层,结合本图,水泵扬程可以简单理解为点B到点C的距离,单位通常是米,这个就是水泵扬程。妈妈再也不用担心你学不会水泵扬程了。so easy,就这么简单!
1个弯头≈0.5米水泵扬程的损耗
10米水平距离≈1米水泵扬程的损耗
还是以上图为例,假设A~B有距离为10米,B~C的距离为20米,C~D的距离为10米,那么按图1中水泵的安装位置,需要的水泵扬程为
1+0.5+20+0.5+1=23米【10米水平距AB+B点弯头损耗+BC垂直距离+C点弯头损耗+CD10米的水平距离】
如果你彻底明白了上边的水泵扬程计算公式,恭喜你,你小学毕业了。
如果你学会了上边的水泵扬程计算,你已经战胜了中国80%的公民。你只用告诉水泵厂家你的实际水泵扬程就不会出错了。如果自己按照厂家水泵选型手册自己去选,可能还会出错。这个错误不是你错误的理解了水泵扬程计算方法。而是不同和水泵厂家,有不同的水泵参数规格表。
你可能出错的原因是,在某些领域,比如耐腐蚀泵行业:水泵扬程≠全扬程
全扬程的概念是:水泵最大的扬程,就是再高1厘米就不出水的垂直距离。水泵全扬程与水泵全流量是成反比的。这一点儿在水泵选型前不清楚的,务必和厂家技术人员确认。
水泵扬程都要克服液面的提升的高差、克服系统中管道和设备的阻力,而与系统的高度无关。液面的高差,在空调闭式循环系统里面,为 0; 在我们的常见冷却水系统里面,高差就存在于冷却塔内部;在供水系统里面,就供水液面与出水液面高差。
闭式系统为啥不用考虑液面高差,1、里面没有 2 个液面,没有高差;2、如果你把液面高差认为是系统高度,那就大错特错了。回到中学物理去想想连通器吧;回到流体静力学去想想 U 形管液面有高差时压力差如何计算的?
从水力的角度来看所谓的闭式或开式系统,主要不是指系统是否和大气环境相通。而是指输送过程中,水力供回过程中的压力传递是否连贯,受否受到外界大气压力影响。
从上文大家知道,水泵的实际工作扬程是泵出压力减去吸入压力。
在冷冻水系统,尽管有开式膨胀水箱和大气相通,但是当水泵把水输送至系统最高点以后,水通过重力和之前的供水压力综合作用回到水泵的吸口(和膨胀水箱液面上的大气压力以及水箱高度无关)。从供水到回水之间水力输送是连贯的(水压是连续的)。期间并没有两个不同高度的液面存在,也就谈不上有‘水的提升高度’。水泵的扬程都是消耗在克服系统阻力上了。换句话说,膨胀水箱仅仅起到定压作用,理论上无论膨胀水箱如何安装,安装高度多少,都不对水泵的工作扬程产生影响。
2024-08-20 广告
2024-08-20 广告
高扬程潜水泵,作为我们天津智匠泵业有限公司的明星产品,以其卓越的性能和稳定的品质,赢得了市场的广泛认可。该泵设计精良,具有出色的扬程性能,能够应对各种复杂的水泵送需求。其高效的泵送效率和长寿命的运行表现,为用户带来了显著的经济效益。无论是工...
点击进入详情页
本回答由智匠泵业提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询