兆欧表怎么用?
兆欧表使用方法:
1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
2、被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
3、测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前,摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。
如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。
4、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
5、必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时用“L”和“E”端。
但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
6、摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄,以防表内线圈发热损坏。
7、读数完毕,将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。
扩展资料:
注意事项:
1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
3、兆欧表线不能绞在一起,要分开。
4、兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
5、测量结束时,对于大电容设备要放电。
6、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
7、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
8、要定期校验其准确度。
参考资料来源:百度百科-兆欧表
2024-11-15 广告