电力系统中性点三种运行方式的优缺点是什麽
一, 中性点不接地的电力系统
电力系统的三相交流电输电线路对大地来说存在着电容,各相对地存在电容电流流过。电容电流的大小取决于输电线路的电压及各相对地电容的大小。
在系统处于正常运行时,各相对地电容电流相等、相位差120º,它们向量和为零,中性点对地电位为零。当某相如A相发生对地短路,即接地时。中性点对地电位为零就被打破,不再为零,对地电压成为-Ua,其余正常的两相B、C对地电压升高到相电压√3倍。
二,中性点经消弧线圈接地(不直接接地)的电力系统
在中性点不接地的电力系统中,当3~10KV输电线路的单相对地电容电流>30A或对地故障电流>30A,35KV对地故障电流>10A,电力系统就不能正常运行了,一般采取中性点经消弧线圈接地(35KV输电线路大多数采用此方法)。
三, 中性点直接接地的电力系统
为防止单相接地故障点处大电流烧坏用电设备,输电线路采用了中性点直接接地的运行方式。
当发生单相接地故障时,电力系统中的过流继电器瞬时动作,使输电开关跳闸,切断电源。从而抑制了故障扩大化;降低了有接地故障引起的经济损失等。
扩展资料
接地故障人地电流及运行中的零序电流,对邻近通信线路感性祸合产生纵电动势。三相产生的不对称电压,对邻近通信线路容性耦合产生静电感应电压。
配电网接地故障人地电流产生的地电位升高,通过接地电极之间的阻性耦合在接地的电信线路上产生电压,称为阻性祸合或直接传递。上述在通信系统产生的电压和电流是危害通信系统的,称为危险影响。
而降低通信质量,电话产生杂音,电报信号和数据传输失真等情况的,称为干扰影响。因电网中性点直接接地,中性点电阻器( 或电抗器) 接地,其接地故障人地电流比中性点不接地( 绝缘) 和消弧线圈接地要大,对通信系统的影响,前者比后者大。
这是如下概念产生的,单电源馈电,在线路末端( F 点) 产生单相接地故障,故障电流在与电力线路平行的通信线路上感应出较大的电压( 若通信线路一端接地,则在另一端可用电压表量出),感应电压随故障电流的增大而增加。