电流互感器变比太小会影响什么
电流互感器变比偏小的影响有:
1、经过供电局反复测试分析负载过大,电流互感器变比过小时无法保证计量的真实性,线损的准确性。电流互感器使用时工作电流不得超过1.2倍额定值。
2、在实际工作中电能计量装置如果出现电流互感器和电能表选用不当,会给供电造成很大损失。由于电流互感器过小,负载增大,计量装置无法求证一个准确系数,增大电量损失。
3、当电流互感器过载时,因负载过大,电流互感器变比过小时,在一定范围内不会饱和,其二次电流超过电能表的最大额定电流,会成比例地增大与之配套的电能表也会过载。
由此可知,在实际电流大于电能表最大额定电流时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表误差较大,并随着过载电流增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。如果负载电流超过额定电流60%时,100m线路损耗率高达19.6%。
扩展资料:
变比
应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比;
通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。
如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。