展开全部
摘要:电流互感器怎么选?互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。低压电流互感器的型号有LMZ1-0.5、LMZ1-0.66、LMZJ1-0.5、LMK-0.66、BH-0.66、SDH-0.66等等。还有些企业型号比较特殊,如ALH-0.66、AKH-0.66等等。接下来为大家介绍互感器的型号与选择。一、互感器型号有那些
1、低压电流互感器的型号
有LMZ1-0.5、LMZ1-0.66、LMZJ1-0.5、LMK-0.66、BH-0.66、SDH-0.66等等。还有些企业型号比较特殊,如ALH-0.66、AKH-0.66等等。
2、电流互感器型号大全
AKH-0.66-I、AKH-0.66-II、AKH-0.66-III、AKH-0.66-M8、AKH-0.66-P、AKH-0.66-S、AKH-0.66-SM、AKH-0.66-L、AKH-0.66-G、AKH-0.66-K、
二、电流互感器怎么选
1、根据额定电压选择:电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。
2、根据变比选择:应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
3、根据准确级选择:应根据测量准确度要求选择电流互感器的准确级并进行校验。准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。
4、根据动、热稳定度选择:需校验电流互感器的动稳定度和热稳定度,厂家的产品技术参数中都给出了动稳定倍数Kes和热稳定倍数Kt。
5、根据额定容量选择:电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。